消控室多线制控制盘介绍与操作讲解
wx_44654379
2023年12月30日 15:19:39
只看楼主

建筑里面有些非常重要的消防设施,比如消防水泵、防排烟风机,是可以在消防控制室直接手动启动的,这就涉及到“多线盘”(手动控制盘)的操作。本文面向各位设计人员讲解多线盘的操作。 操作关键技能:能通过消防联动控制器的直接手动控制单元启动消防泵组、防烟和排烟风机 。 多线控制盘的工作原理 多线制控制盘也称作多线制手动控制盘或直接手动控制盘


建筑里面有些非常重要的消防设施,比如消防水泵、防排烟风机,是可以在消防控制室直接手动启动的,这就涉及到“多线盘”(手动控制盘)的操作。本文面向各位设计人员讲解多线盘的操作。

操作关键技能:能通过消防联动控制器的直接手动控制单元启动消防泵组、防烟和排烟风机

多线控制盘的工作原理

多线制控制盘也称作多线制手动控制盘或直接手动控制盘

为确保操作受控消防设备的可靠性,对于一些重要联动设备(如消防泵组、防烟和排烟风机)的控制,除采用联动控制方式外,火灾报警控制器还应采用多线控制盘控制方式,实现直接手动控制,其连线方式如下图所示:

多线控制盘的操作按钮与消防泵组(喷淋泵组、消火栓泵组)、防烟和排烟风机的控制柜控制按钮直接用控制线或控制电缆连接,实现对现场设备的手动控制,如下图所示:

多线控制盘与火灾报警控制器连接,一台火灾报警控制器(联动型)可设置多个多线控制盘。

通俗说,就是把消防水泵、防排烟机等的启动按钮在消防控制室里也单独放了一个,不用去现场就可以直接启动。之所以叫多线,就是因为一个设备一条(启动)线。

多线控制盘状态显示

多线控制盘每个操作按钮对应一个控制输出,控制喷淋泵组、消火栓泵组、防烟和排烟风机等消防设备的启动,可根据需要按下目标操作按钮启动对应的消防设备。

多线控制盘操作面板上设有多个手动控制单元,每个单元包括一个操作按钮和启动、反馈、故障三个状态指示灯,每个操作按钮均可控制具体设备的动作。每个操作按钮分别对应一个启动指示灯和一个反馈指示灯,分别用于提示按键状态、显示设备运行状态。

多线控制盘的手动锁用于选择手动工作模式操作权限,“允许”和“禁止”状态可根据需要通过面板钥匙手动切换,如下图(多线控制盘手动控制单元)所示:

1.“允许”状态

在此状态下,工作指示灯处于绿灯运行状态,通过多线控制盘可以手动直接启动消防泵组、防烟和排烟风机等设备。

2.“禁止”状态

在此状态下,工作指示灯处于红灯运行状态,不能通过多线控制盘手动直接启动消防泵组、防烟和排烟风机等设备。

3.“启动”状态

如果“启动”指示灯处于闪烁状态,表示多线控制盘手动控制单元已发出启动指令,等待反馈;如果“启动”指示灯处于常亮状态,表示现场设备已启动成功。

4.“反馈”状态

如果“反馈”指示灯处于熄灭状态,表示现场设备启动信息没有反馈回来;如果“反馈”指示灯处于常亮状态,表示现场设备已启动成功并将启动信息反馈回来。

5.“故障”状态

如果“故障”指示灯处于熄灭状态,表示多线控制盘功能处于正常状态;如果“故障”指示灯处于黄色常亮状态,表示多线控制盘功能处于异常状态。

多线控制盘操作步骤

以通过多线控制盘手动启动地下室发电机房排烟机为例进行控制操作。

步骤1

接通电源,多线控制盘正常运行,绿色工作指示灯应处于常亮状态。

步骤2

通过面板钥匙将手动工作模式操作权限由“禁止”切换至“允许”状态,“允许”指示灯常亮,如下图所示:

步骤3

在多线控制盘上查找到控制该排烟机的手动控制单元,如下图所示:

步骤4

按下控制该地下室发电机房排烟机的启动操作按钮,如果“启动”指示灯处于闪烁状态,表示多线控制盘手动控制单元已发出启动指令,等待反馈;

当“启动”指示灯处于常亮状态时,表示现场排烟机已启动成功。当“反馈”指示灯处于常亮状态时,表示现场排烟机已启动成功并将启动信息反馈回来,如下图所示:

步骤5

操作结束后,将系统恢复到正常工作状态

步骤6

填写《建筑消防设施巡查记录表》

注意事项:多线控制盘的手动启动与消防联动控制器是否正常无关,只需确保多线控制盘的电源打开,手动工作模式处于“允许”状态

版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。       
免费打赏

相关推荐

APP内打开