20040105-施工中主控制盘、继电保护盘等能否与基础型钢焊死?
ttt001
ttt001 Lv.13
2004年01月06日 10:58:00
来自于继电保护
只看楼主

答案:A 根据:GB50171-92《盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》-2.0.3


答案:A
根据:GB50171-92《盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》-2.0.3

cnvisitor
2004年01月06日 11:42:00
2楼
呵呵,我才来。你好牛啊,已经是禅师了。通过bv-1*25连接,没听说焊死的。
回复
yukanlee
2004年01月06日 12:19:00
3楼
2楼你说的是接地,题目原意是安装固定呀
回复
goodcan123
2007年05月18日 14:52:42
4楼
应该不可以。
回复
lizhenbao_jinan
2007年05月18日 15:46:14
5楼
我在现场验收时,是要求焊死的,但是点焊。
回复
epcai
2007年05月26日 01:39:33
6楼
是焊死的,这跟保护二次接地没有影响,二次地跟保护屏本体绝缘的
回复
qinlin05
2007年05月27日 09:18:58
7楼
规范GB50303-2002说明有《盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》-2.0.3
回复
ctlizheng
2008年06月28日 09:23:51
8楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复

相关推荐

APP内打开