ISL-7200火灾自动报警控制盘操作说明
wei745839
wei745839 Lv.2
2007年06月17日 00:21:34
只看楼主

1.正常状态:绿色AC电源及DC电源灯亮.2.火警状态处理方法:当火灾自动报警控制盘ALARM(火警)红灯亮时,控制盘报警蜂鸣器跟着响起.请工作人员立即根据屏幕及控制盘上的液晶屏幕显示器显示的报警地址(楼层及房间号),到现场确认是否真有火灾发生.①若是系统误报,请长按RESET(复位)键五秒复位.若此位置经常重复报警,请按SILENCE(警铃消音)键一次使警铃消音,再按ACKNOWLEDGE(确认/本机消音)键使控制盘蜂鸣器消音,然后致电维护人员.[注:按下“SILENCE(警铃消音)”键时控制盘的"键盘及显示单元"上的SYSTEM SILENCE(系统故障)黄色灯应为灯亮状态;若灯灭,则有火警时警铃会报警]

1.正常状态:绿色AC电源及DC电源灯亮.

2.火警状态处理方法:当火灾自动报警控制盘ALARM(火警)红灯亮时,控制盘报警蜂鸣器跟着响起.请工作人员立即根据屏幕及控制盘上的液晶屏幕显示器显示的报警地址(楼层及房间号),到现场确认是否真有火灾发生.

①若是系统误报,请长按RESET(复位)键五秒复位.若此位置经常重复报警,请按SILENCE(警铃消音)键一次使警铃消音,再按ACKNOWLEDGE(确认/本机消音)键使控制盘蜂鸣器消音,然后致电维护人员.[注:按下“SILENCE(警铃消音)”键时控制盘的"键盘及显示单元"上的SYSTEM SILENCE(系统故障)黄色灯应为灯亮状态;若灯灭,则有火警时警铃会报警]

②若确认真有火警发生时,值班人员应立即通知消防局,组织疏散,启动消防灭火设备.

3.故障状态处理方法:SYSTEM TROUBLE 黄色灯亮为系统故障状态.烟感、温感、手报、破玻等等无器件报警或者丢失时,电源故障、信号线路开路或短路、系统模块接线错误、微处理器失灵、系统接地故障等等情况发生时,此灯会亮起,同时控制盘蜂鸣器响起。按下ACKNOWLEDGE(确认)可使蜂鸣器静音.然后致电维修人员.(注意:如有多个故障或报警,则要逐一按下"确认"键消音才能完全消音)

4.装修时的粉尘、烹调油烟、吸烟、水蒸汽、杀虫剂、焊接作业产生的烟雾、电磁干扰、气流、气温剧烈变化等等原因会引起误报,应采取相应措施.