一、防水板荷载所有组合都传递到基础。 不选取时基底压力计算结果 选取时基底压力计算结果 不选取时弯矩包络计算结果 选取时弯矩包络计算结果 结论:选取与不选取“防水板所有荷载组合都传递到基础”基底压力不同,选取时基底压力增大,防水板荷载传递到基础;选取与不选取弯矩没有发生变化。
结论:选取与不选取“防水板所有荷载组合都传递到基础”基底压力不同,选取时基底压力增大,防水板荷载传递到基础;选取与不选取弯矩没有发生变化。
结论:若防水板自承重(即防水板落在持力层上)防水板底部弯矩应为零,应选此选项。
选取时板底弯矩不为0,与防水板模型不同(板底弯矩为0),原因为有限元计算时筏板与独立基础整体协同作用,独立基础在荷载作用下产生向下位移,筏板协调各个独立基础沉降变形,因此板底会产生弯矩,从(8)号荷载组合下X向弯矩可以看出,独立基础周边弯矩最大,向板跨中逐渐减小。
模型柱跨、荷载相同,部分按独立基础部分按下柱墩建模高度相同,结果对比如下:
基底压力:
结论:不管采用独立基础还是下柱礅,基底压力以及配筋两者基本一致,采用哪种都可以。
五、总结:防水板有两种建模方式,一种是按防水板建模,一种是按筏板模拟防水板(K值输入0),这两种方式计算假定不同,适用范围也有差别,在需要进行高水抗浮验算时,推荐用筏板模拟防水板。
用防水板建模时,采用倒楼盖的计算假定,柱墙为不动支座,弹性地基梁为弹性支座,这种假定下无法进行非线性迭代计算,无法考虑底板的整体弯曲,算不了局部抗浮,尤其是在柱墙下布置了抗拔桩和抗拔锚杆的话,由于柱墙是不动的,所以下面的抗拔桩和锚杆也很难算出拔力,其余位置算出了拔力也不准确。
用筏板模拟防水板(K值输入0)属于防水板的精确算法,既可以实现防水板和基础的整体变形协调,也可以进行高水下的非线性迭代分析,结果也会更加精确。三维位移,内力,配筋的查看也更加方便。
防水板建模对应倒楼盖法,筏板建模对应弹性地基梁法。
来源:结构随手笔记