电缆穿楼板防火封堵,是电气以及消防验收的重点,也是质量缺陷的高发区。若未做防火封堵,火灾会因为“烟囱效应”迅速蔓延。     依据DL/T 5707《电力工程电缆防火封堵施工工艺导则》,电缆穿楼板防火封堵可采用五种方法: #1 耐火隔板和无机堵料封堵    


电缆穿楼板防火封堵,是电气以及消防验收的重点,也是质量缺陷的高发区。若未做防火封堵,火灾会因为“烟囱效应”迅速蔓延。

 
 

依据DL/T 5707《电力工程电缆防火封堵施工工艺导则》,电缆穿楼板防火封堵可采用五种方法:

#1 耐火隔板和无机堵料封堵

 
 

电缆穿楼板釆用耐火隔板和无机堵料封堵,可按下列流程进行:

清理封堵部位→电缆间隙中填充柔性有机堵料或防火密封胶→电缆束外围包绕柔性有机堵料→安装承托支架→测量待封堵的孔洞及电缆桥架尺寸→切割耐火隔板→在楼板下部拼装固定耐火隔板→将混合好的无机堵料填注孔洞→勾缝抹平→涂刷电缆防火涂料→清理现场。

#2 耐火隔板和阻火包封堵

 
 

电缆穿楼板采用耐火隔板和阻火包封堵,可按下列流程进行:

清理封堵部位→电缆间隙中填充柔性有机堵料或防火密封胶→电缆束外围包绕柔性有机堵料→测量待封堵孔洞及电缆桥架尺寸→安装底部承托支架→切割耐火隔板→拼装、固定楼板下部耐火隔板→堆砌阻火包亠安装楼板上部耐火隔板→缝隙处填充柔性有机堵料→涂刷电缆防火涂料→清理现场。

#3 防火复合板封堵

 
 

电缆穿楼板釆用防火复合板封堵,可按下列流程进行:

清理封堵部位→电缆间隙中填充柔性有机堵料或防火密封胶→测量封堵孔洞及电缆桥架尺寸→切割防火复合板、耐火隔板→拼装固定防火复合板、耐火隔板→缝隙处填充柔性有机堵料或防火密封胶→涂刷电缆防火涂料→清理现场。

#4 防火涂层板封堵

 
 

电缆穿楼板采用防火涂层板封堵,可按下列流程进行:

清理封堵部位→电缆间隙中填充防火密封胶→测量封堵孔洞及电缆桥架尺寸→切割防火涂层板→涂抹固定用防火密封胶→拼装、镶嵌防火涂层板→缝隙处填充防火密封胶→涂刷电缆防火涂料→清理现场。

#5 密封模块封堵

 
 

电缆穿楼板采用密封模块封堵,可按下列流程进行:

凊理封堵部位→选择模块和框架→固定框架→框架接地→穿电缆→安装模块→安装隔层板→安装楔形紧固套件→清理现场。