我单位有两幢楼,进线主开关是常熟开关厂的CM1L-630A的漏电开关.现在分为A,B楼.在出厂设置没有动时A楼负荷几乎为零时也跳,有10%负荷时也跳,时间不定,有是隔半月一次,有时一天连续两次,但每次送电不跳,一次合闸都成功.B楼有人如住,负荷较A楼大几倍,但从投运后就跳两次,一次是施工临时电接地,我当时在场,另一次原因不明.现在测量两幢楼的PE线电流:A楼总PE线0.3A左右,B楼1.6最大.出现漏电大的不跳,小的跳闸.
我单位有两幢楼,进线主开关是常熟开关厂的CM1L-630A的漏电开关.现在分为A,B楼.
在出厂设置没有动时A楼负荷几乎为零时也跳,有10%负荷时也跳,时间不定,有是隔半月一次,有时一天连续两次,但每次送电不跳,一次合闸都成功.B楼有人如住,负荷较A楼大几倍,但从投运后就跳两次,一次是施工临时电接地,我当时在场,另一次原因不明.
现在测量两幢楼的PE线电流:A楼总PE线0.3A左右,B楼1.6最大.出现漏电大的不跳,小的跳闸.
之前我把A楼的整定调到漏电1000毫安,延时0.5秒,但现在还是经常跳闸.B楼没动1.6A漏电不跳.
不知何故,我也通知开关厂了,大家帮我分析分析.有结果我马上上传.
2楼
A存在线路接错。
检查各个用电器,开哪个跳,就是哪个接错。
回复
3楼
A楼内部开关插座都带漏电,照明的话我在检查房间时都开过,如果出现一开某个灯就跳电,那就是接错线了.现在是平时跳,没人开灯或关灯或用电器,而且B楼PE线的电流还比A楼大就不跳.
回复
4楼
PE线上的电流说明不了什么,漏电开关动作主要跟N线上电流有关系.首先你要跟据设计图去分析,然后要看施工时有没有跟据设计要求去做,PE线上的电流也有可能是被施工安装时接错线从另一回路感应来的.最好你把图纸穿上来,才能分析结果.
回复
5楼
回复
6楼
很简单,你们的线接得一塌糊涂,两栋都是一塌糊涂,特别是B栋,连开关都是坏的
判断的标准是PE线上电流应该为零,否则就是N线与PE线接混了,电流为零也跳,就看看零线接进漏电开关没有,
PE线上电流那么大都不跳,那是开关坏了,不是好事.
总之,接线是一塌糊涂,你还是不要惊动厂家,你们自己零线地线乱接,厂家没义务教你怎么接线啊
回复
7楼
回复
8楼
请问现在是不是有装修人员在进场工作啊.
你说的那种漏电开关是全电子脱扣器吗?
回复