依据JGJ/T 480-2019《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准 》第5.1.3条 可知岩棉板和岩棉条外保温系统每平米锚栓数量: 每平米岩棉板和岩棉条的锚栓数量下限为 不应少于5个 ,这是 出于构造安全需要,是 保证安全的最低要求,规范要求较严格为“不应小于”; 但两者也有不同之处: 岩棉板外保温系统
依据JGJ/T 480-2019《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准 》第5.1.3条 可知岩棉板和岩棉条外保温系统每平米锚栓数量:
每平米岩棉板和岩棉条的锚栓数量下限为 不应少于5个 ,这是 出于构造安全需要,是 保证安全的最低要求,规范要求较严格为“不应小于”;
锚栓 数量上限 , 如上表所示,参考岩棉板外保温系统中锚栓的排列方式,以板厚50mm为基准,单个锚栓的有效受力区域,可以使用简单的公式计算:
= +4×t
式中:
:由锚栓和岩棉、抹面层组成的有效受力体系区域直径(mm),以常用的60mm为例计算; 锚盘直径(mm);t一岩棉厚度,基准产品以50mm计算;
计算得出由锚栓和岩棉、抹面层组成的有效受力体系区域直 径 =260mm,依据锚栓排列方式,对单位面积墙体上锚栓的最大数量进行排布和限制,如上表所示。