岩棉薄抹灰外保温系统:每平米锚栓数量为多少?规范解读!
6600霸王
6600霸王 Lv.2
2023年12月26日 13:44:40
来自于新政新规
只看楼主

依据JGJ/T 480-2019《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准 》第5.1.3条 可知岩棉板和岩棉条外保温系统每平米锚栓数量: 每平米岩棉板和岩棉条的锚栓数量下限为 不应少于5个 ,这是 出于构造安全需要,是 保证安全的最低要求,规范要求较严格为“不应小于”; 但两者也有不同之处:   岩棉板外保温系统  


依据JGJ/T 480-2019《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准 》第5.1.3条 可知岩棉板和岩棉条外保温系统每平米锚栓数量:

每平米岩棉板和岩棉条的锚栓数量下限为 不应少于5个 ,这是 出于构造安全需要,是 保证安全的最低要求,规范要求较严格为“不应小于”;

但两者也有不同之处:   岩棉板外保温系统   与基层墙体的连接固定 以锚固为主,粘贴为辅,当采用的锚栓型号不同,岩棉板厚度不同,饰面层构造不同时,锚栓数量也是不同的,但 出于经济考虑,   每平米锚栓数量不宜大于14个(矩形布置为14个,菱形布置为16个,   如下表所示),此条规范要求较松为“不宜”。与岩棉板不同,岩棉条外保温系统与基层墙体的连接固定以粘贴为主,机械锚固为辅,所以对锚栓的上限没做规定,仅仅满足下限的构造要求即可。
◆岩棉板每平米锚栓数量计算
锚栓数量下限     规范是以岩棉条尺寸150mm ×1200mm/1个锚栓,常用的岩棉板的尺寸为600mm×1200mm,那么该尺寸的岩棉板上至少使用4个锚栓,在加上其他部位的锚栓,折算成实际的使用量后,锚栓数量需大于5.6个/m2,   取整为5个/    

锚栓 数量上限 如上表所示,参考岩棉板外保温系统中锚栓的排列方式,以板厚50mm为基准,单个锚栓的有效受力区域,可以使用简单的公式计算:

= +4×t

式中:

:由锚栓和岩棉、抹面层组成的有效受力体系区域直径(mm),以常用的60mm为例计算; 锚盘直径(mm);t一岩棉厚度,基准产品以50mm计算;

计算得出由锚栓和岩棉、抹面层组成的有效受力体系区域直 =260mm,依据锚栓排列方式,对单位面积墙体上锚栓的最大数量进行排布和限制,如上表所示。

免费打赏

相关推荐

APP内打开