338天能干啥?建一座机场,获“安装之星”!
回头看的见
2023年12月21日 09:51:41
来自于工地图片
只看楼主

中建新疆建工四建承建的于田民用机场项目 是新疆维吾尔自治区“十三五”规划的重点建设项目, 地处塔克拉玛干沙漠腹地,项目于2019年10月25日开工建设,2020年11月30日竣工验收,去除冬休期和新冠肺炎疫情对工期的影响, 实际建设工期只用了11个月——仅有338天,创造了民航史上支线机场建设的“于田模式”!

中建新疆建工四建承建的于田民用机场项目 是新疆维吾尔自治区“十三五”规划的重点建设项目, 地处塔克拉玛干沙漠腹地,项目于2019年10月25日开工建设,2020年11月30日竣工验收,去除冬休期和新冠肺炎疫情对工期的影响, 实际建设工期只用了11个月——仅有338天,创造了民航史上支线机场建设的“于田模式”! 项目于 2021年完成“天山奖”验收评选,2022年获得中国建筑工程装饰奖, 2023年荣获中国安装工程优质奖(中国安装之星)。



     
装工程概况      

建筑给水排水及采暖工程包括室内给排水系统、热水系统、室内消火栓系统、气体灭火系统、大空间智能型主动喷水灭火系统、暖气片系统、地板辐射采暖系统等。


通风与空调工程包括送、排风系统,空调系统等。制冷机房内设螺杆式冷水机组2台,空调系统形式为:双管制风机盘管+新风系统。


建筑电气工程包括变配电系统、供电干线、电气动力系统、电气照明系统、消防火灾报警、备用和不间断电源系统、防雷及接地系统等。


锅炉房热源由两台1.4MW常压燃气热水锅炉提供,该系统采用变流量系统,一次网和二次网均选用了三台循环泵,一次侧采用定频泵,二次侧选用变频泵。锅炉运行供回水温度90℃/65℃,通过两台板式换热器换热至80/55℃供各单体。


水泵房由航站区两座半地下式深井泵房供水,由3台主泵和一台副泵及1台气压罐组成,且每台泵单独设置变频器。给水经加压由南侧综合管廊进入各单体。供给方式为上行下给式,给水系统采用变频调速供水。消防泵房由两台自喷泵和两台消火栓泵组成。


冷冻站主要为航站楼提供夏季供冷冷源,冬季供热热源。制冷系统由两台350KW螺杆式冷水机组提供冷源,其中3台冷冻水循环泵、3台冷却水循环泵与冷水机组一对一设置。由西侧管道进入航站楼地下管沟供航站楼使用。一次热水由锅炉房通过地下管沟进入制冷站,在冷冻站经两台板式换热器换热由西侧进入航站楼供航站楼空调水系统及地暖系统使用。


中心变电站由配电室和油机间组成,电力来源为克里雅110kv变电站和芸乡10kv变电站分别引来一路10kv线路供电。配电室设有2台1250KVASCB13型干式变压器及16台高压柜、21台低压柜组成。油机间由1台柴油发电机组成,通过地下管廊向各单体供电。


     
安装之星赏      

安装工程专业多、系统复杂,各专业管线纵横交叉。运用BIM技术进行二次深化设计,实现了综合管线整齐有序、科学经济、合理交错、层次分明、布局美观的效果。


设备及管道安装规范、保温紧实,采用铝皮包裹成型效果佳,各接口顺水搭接;管道支撑柱包裹保温,减少热源损失,节能环保;水泵安装整齐稳固,噪音量低。


机房设备布置合理、运行平稳,管道排布整齐、支架设置合理、设备基础及管道支墩简洁美观,标识清晰。


通风设备运行平稳,风管表面平整,接口严密,百叶风口接口规范,根部防火封堵密实。


配电箱内排线分色标准化、接线正确、整齐美观、电缆挂牌清晰;常开常闭阀等阀部件标识清晰。


各桥架穿楼板、隔墙防火封堵严密,管道根部处理细腻。


屋面四周明敷接闪带,屋面平面暗敷接闪带,避雷带采用成品支架。镀锌圆钢采用Z字搭接,Z字两端镀锌圆钢高度保持一致,避雷带上沿平整顺直。成套夹式专用卡子安装避免焊接,安装高度统一,提高避雷带观感质量。


利用可弯曲金属导管弯曲度好和耐腐蚀强的特点,用于机房内末端设备的线缆保护。


门窗五金件安装正确,拼缝严密、顺直。窗户严密,启闭灵活,木门纹理清晰,造型厚实,手感光滑。


吊顶设计美观,构造合理,板面接缝顺直;灯具、喷淋、烟感器等设备位置安装准确,协调美观。


室内墙、柱面与顶棚交接处饰线分隔,线条顺直;梁柱交线横平竖直、洁净美观。


贵宾间内布艺软包背景墙柔化室内空间,提高整体品质;工艺地毯防滑降噪,与装修风格相协调。


栏杆扶手安装牢固,接缝严密,表面光滑,色泽一致,无裂缝、翘曲及损坏;踢脚线出墙厚度一致,与墙面连接部位线角顺直。


卫生洁具居中布置,高度一致,位置对称,打胶密实;地漏套割精细,坡度合理,排水顺畅。


智能建筑系统功能齐全,各点位布置正确,安装高度一致,方正、美观,设备运行良好。



   


相关推荐

APP内打开