一、聚氯乙烯绝缘电线及电缆型号:BV、BVR、BVV、RV、RVV、VV、VLV等      

一、聚氯乙烯绝缘电线及电缆型号:BV、BVR、BVV、RV、RVV、VV、VLV等


     
温度要求    

     
0 1      

工作温度:电缆导体最高额定工作温度为70℃。

0 2      

敷设温度:电缆敷设温度不低于0℃。

     

二、交联聚乙烯绝缘电缆型号:YJV、YJLV、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23


     
温度要求    

     
0 1      

工作温度:电缆导体最高额定工作温度为90℃。

0 2      

过载温度:电缆短时过载最高温度不得超过130℃。

0 3      

短路温度:电缆短路时,最高温度不得超过250℃。(最长持续时间不超过5秒)。

0 4      

敷设温度:电缆敷设温度不低于0℃。低于0℃敷设时须预先加热。

     

三、架空绝缘电缆型号:JKY、JKLY、JKYJ、JKLYJ等。


     
温度要求    

     
0 1      

电缆的长期允许工作温度:交联聚乙烯绝缘为90℃,高密度聚乙烯绝缘为75℃。

0 2      

短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆的最高温度:高密度聚乙烯绝缘为150℃,交联聚乙烯绝缘为250℃。

0 3      

       电缆的敷设温度应不低于-20℃。



     

四、预制分支电缆型号:FZ-VV、FZ-YJV、FZ-WDZ-YJY等。


     
温度要求    

     
0 1      

电缆的长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘为70℃;交联聚乙烯绝缘为90℃。

0 2      

电缆短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆的最高温度:聚氯乙烯绝缘为160℃;交联聚乙烯绝缘为250℃。

0 3      

电缆的敷设温度应不低于0℃。

     

五、橡套电缆型号:YZ、YC、YZW、YCW。


     
温度要求    

     
0 1      

工作温度:电缆导体最高额定工作温度不超过70℃。


六、电焊机电缆型号:YHZ、YH


     
温度要求    

     
0 1      

工作温度:电缆导体最高额定工作温度不超过70℃。

     

七、同轴电缆型号:SYWV


     
温度要求    

     
0 1      

环境温度:聚氯乙烯护套为-25~+70℃,聚乙烯护套为-40~+70℃。