我们设计的双机复叠,我看大部分的书上都写 膨胀容器的选型计算如下式中有几点不明,望赐教:V d 为不计膨胀容器容积时,低温部分的制冷系统总容积(m3) ; ——这个包括冷凝器+蒸发器+贮液器+所有管道的容积吗?vp 为设计温度、设计压力下低温系统制冷剂过热气体比容(m3/ kg) ; ——这个所谓的设计温度是冷凝温度还是蒸发温度再或者排气温度?还是r23默认的设计温度 设计压力是排气压力还是吸气压力?
我们设计的双机复叠,我看大部分的书上都写 膨胀容器的选型计算如下式中有几点不明,望赐教:
V d 为不计膨胀容器容积时,低温部分的制冷系统总容积(m3) ; ——这个包括冷凝器+蒸发器+贮液器+所有管道的容积吗?
vp 为设计温度、设计压力下低温系统制冷剂过热气体比容(m3/ kg) ; ——这个所谓的设计温度是冷凝温度还是蒸发温度再或者排气温度?还是r23默认的设计温度 设计压力是排气压力还是吸气压力?还是r23默认的设计压力
v d 为设计温度、吸气压力下低温系统制冷剂过热气体比容(m3/ kg) ;
Gd 为不计膨胀容器容积时,低温系统制冷剂充注量(kg) 。
再次请教各位是否有更方便的计算方法,跪谢。