600MM的排水管坡度取多少才合适? 最高点距最底点大约有300米
600MM的排水管坡度取多少才合适?
最高点距最底点大约有300米
2楼
按规范施工进行。
回复
3楼
规范上对DN200(i=0.004)和DN300(i=0.003)有最小坡度要求。设计时需要满足。大于DN300只需要满足水力计算要求(排水能力和流速范围)。管网设计时要考虑现场地形,分平坦地形、缓坡和陡坡几种情形。在满足水力计算的条件下,平坦地形尽量使上游取大管径小坡度,以减小整个管网埋深;缓坡尽量顺坡埋设;陡坡尽量采用小管径大坡度,结合跌水井。
楼主应该知道怎么满足水力条件吧。
回复
4楼
根据<<建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范>>第5.3.3规定200~400mm的最小坡度为千分之四
根据<<给水排水设计手册>>第5册 城市排水分册中,DN600在按照设计充满度下最小设计流速控制的最小坡度为千分之1.4,相应流速为0.32m/s,按照最小计算充满度下不淤流速控制的最小坡度为千分之一.相应流速为0.5m/s.
回复
5楼
如果地形坡度允许就看排水量了,排水量足够情况下按地形坡度,我们平原城市最小坡度控制在0.001以上。
回复
6楼
在北方任何排水管道我们一般控制在坡度不小于0.001。
回复
7楼
3%?? 2%???
回复
8楼
查水力计算表,流速不小于0.6m/s
回复
9楼
600的哦,我都是用的千分之一点五
回复
10楼
谢谢大家的帮助
回复