请教户式中央空调和集中热源的冬夏切换及控制问题
ytp3521
ytp3521 Lv.7
2005年02月25日 17:19:31
来自于中央空调
只看楼主

手头一住宅工程,甲方要求夏天采用户式中央空调加风机盘管,冬季热源采用小区换热站的热水,那么冬夏转换时,如果实现管路的自动切换?亦或是手动阀门切换?另外,这种情况下,水系统采用定流量控制还是变流量控制好?

手头一住宅工程,甲方要求夏天采用户式中央空调加风机盘管,冬季热源采用小区换热站的热水,那么冬夏转换时,如果实现管路的自动切换?亦或是手动阀门切换?
另外,这种情况下,水系统采用定流量控制还是变流量控制好?
gongguanglong
2005年02月26日 08:40:44
2楼
1,自动切换和水动切换都可以,只不过是自动切换成本稍高但方便,这你可以征求业主意见.
2,用变流量控制较容易冬季的室内温度控制.
回复
ytp3521
2005年03月08日 09:10:23
3楼
那请问自动切换是如何实现的?
回复
hutingzheng123
2005年09月08日 21:58:35
4楼
应该根据国情把精力放在开发节能的中央空调系统,把节能放在第一位
回复
njzxh
2005年09月09日 08:25:03
5楼


同意.
自动切换的原理可同风机盘管的温控器,应该可以实现.具体可以向自控的人请教.
回复
hrrl
2005年09月19日 14:26:33
6楼
我做过有关方案,但那是风冷热泵机组,还有户式燃气中央空调的!今天时间有限,改天再上传!不好意思!
回复

相关推荐