荷载规范 土木吧 《建筑结构荷载规范》修订: 1)修订强制性条文和术语、符号等,与现行强制性工程建设规范保持协调;2)调整荷载组合与分项系数取值;3)提高部分楼面活荷载的取值,增加屋面积水荷载的技术规定,补充地下室顶板施工荷载的取值规定;4)增加“覆冰荷载”一节;5)完善风荷载的相关条文规定,引入风向影响系数的技术规定,细化地面粗糙度的技术要求,完善结构风振的计算方法,补充不同结构体系的高层建筑振型系数。
荷载规范
土木吧
《建筑结构荷载规范》修订:
1)修订强制性条文和术语、符号等,与现行强制性工程建设规范保持协调;2)调整荷载组合与分项系数取值;3)提高部分楼面活荷载的取值,增加屋面积水荷载的技术规定,补充地下室顶板施工荷载的取值规定;4)增加“覆冰荷载”一节;5)完善风荷载的相关条文规定,引入风向影响系数的技术规定,细化地面粗糙度的技术要求,完善结构风振的计算方法,补充不同结构体系的高层建筑振型系数。
屋顶积水荷载
土木吧
新增屋顶积水荷载,当然只是告诉你要考虑,具体数值可以自己猜。
5.3.1A 屋面积水荷载,可根据屋面边界条件可能形成的静态水深、排水形成的动态水深和屋面变形造成的最大形变水深综合确定。外形复杂的屋面,可针对极限降雨情况下屋面排水情况开展专项研究确定积水荷载。当积水荷载小于屋面均布活荷载时,可不考虑。
顶板荷载
土木吧
5.5.1A 地下室顶板施工活荷载标准值不应小于5.0 kN/m2,当有临时堆积荷载以及有重型车辆通过时,施工组织设计中应按实际荷载验算并采取相应措施。
风荷载
土木吧
风荷载计算增加风向影响系数、地形修正系数:
其它部分修改
土木吧
5.5.1A 地下室顶板施工活荷载标准值不应小于5.0 kN/m2,当有临时堆积荷载以及有重型车辆通过时,施工组织设计中应按实际荷载验算并采取相应措施。
3 中小学校的上人屋面、外廊、楼梯、平台、阳台等临空部位的防护栏杆,其顶部的水平荷载应取1.5 kN/m,竖向荷载应取1.2 kN/m,水平荷载与竖向荷载应分别考虑。
7.3.1 计算结构覆冰荷载时,应根据覆冰厚度及覆冰的物理特性确定其荷载值。
7.3.2 计算有覆冰结构的风荷载时,应考虑覆冰造成的挡风面积增加和阻力系数变化的不利影响,并应评估覆冰造成的动力效应。
7.3.3 当下方可能有行人经过时,应对覆冰坠落风险进行评价并采取相应措施。