喷淋管径所带喷头数目探讨
凌霄云外
2023年11月22日 09:24:06
只看楼主

在工程施工与设计交流中,笔者发现许多同行对《喷规》8.0.7的理解各一,许多同行包括消防建审或审图中心的 同行都简单的认为对于轻中危险级来说喷头数超过64个管径就要大于DN100,要用DN125或DN150,与他们探 讨都说规范是这样规定的,不能违背规范规定;对此笔者提出自己的看法与分析,供各位专家、同行批评、指正 《喷规》8.0.7  条规定轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数,不应超过表8.0.7的

在工程施工与设计交流中,笔者发现许多同行对《喷规》8.0.7的理解各一,许多同行包括消防建审或审图中心的

同行都简单的认为对于轻中危险级来说喷头数超过64个管径就要大于DN100,要用DN125或DN150,与他们探

讨都说规范是这样规定的,不能违背规范规定;对此笔者提出自己的看法与分析,供各位专家、同行批评、指正

《喷规》8.0.7  条规定轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数,不应超过表8.0.7的

规定。

表8.0.7  轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数

公称直径(mm) 控制的标准喷头数(只)

轻危险级 中危险级

25 1 1

32 3 3

40 5 4

50 10 8

65 18 12

80 48 32

100 - 64

同时《喷规》8.0.5规定:管道的直径应经水力计算确定。只有经过水力计算确定的管径,才能做到既合理、又经

济。对于轻、中危险喷淋设计参数《喷规》5.0.1  规定 民用建筑和工业厂房的系统设计基本参数不应低于表5.

0.1的规定。 

火灾危险等级 净空高度 喷水强度 作用面积

(m) (L/min.㎡) (㎡)

轻危险级    ≤ 8 4      160

中危险级 I级 6

Ⅱ级 8

严重危险级      I级 12 260

Ⅱ级      16

由上表可得, 按中危险级II级计算流量为不低于Q=8×160÷60=21.33L/S       

《喷规》9.1.3   系统的设计流量,应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定:

(9.1.3)

式中   Qs——系统设计流量(L/s);qi——最不利点处作用面积内各喷头节点的流量(L/min);

n——最不利点处作用面积内的喷头数。

《喷规》9.1.1 规定喷头流量应按下式计算

(9.1.1)

式中  q——喷头流量(L/min);P——喷头工作压力(MPa);   K——喷头流量系数。

按表5.0.1参数,当作用面积为160㎡时按常规一个喷头保护面积10㎡左右,所计算保护面积内作用的喷头数约

为16个,由公式9.1.1可知,当标准喷头K=80,P=0.1MPa时一个喷头流量为1.33L/S  16个喷头流量为21.28L/s实

际布置略多二三个喷头,按18~19个计算流量均大于25L/s。当流量为25L/S时.暂定管长为100米  按海登-威廉

公式计算不同管径的镀锌钢管流速及损失如下表 

管径(mm) 流速(m/s) 每米损失(m/m) 100米损失

80 5.036 0.5193 51.93

100 2.887 0.0133 13.3

125 1.883 0.00470 4.70

150 1.325 0.0199 1.99

《喷规》9.2.1规定管道内的水流速

度宜采用经济流速,必要时可超过5m/s,但不应大于10m/s.按上表一可知,当流量为25L/S时,DN100管流速为2.8

87m/s 小于5m/s可满足规范要求;假定配水干管长为100米,采用管径为DN100管与采用径径为DN150管的

损失大11.3米,也就是泵的杨程在加大12米.就经济考滤来说,一项大的工程泵的杨程稍加大的费用远低于管道管

径加大的费用。而用喷淋泵只是平常检修调试或灭火时才起动,日常费用不会增加多少;由上以计算可知,一般

中危险级我们设计计算流量也就是25L/s左右,也就是考滤18个喷头内的流量.有的设计人员根据《喷规》8.0.7

条规定人为的将流量计算到20个以上甚至64个来计算管径流量、流速及水损己无太多意义。《喷规》8.0.7条

文说明此条己由强制性条文改为非强制性条文。表8.0.7限制各种直径管道控制的标准喷头数目的是为了保证

系统的可靠性和尽量均衡系统管道的水力性能。 而且《喷规》表8.0.7要求的喷头数只是针对配水管、配水支

管的,对连接配水管的管道(即配水干管)并没有要求。这是一定要注意的。通过研究相关的条文解释及术语

说明可以了解到,通过适当配管,使管网大致均衡,是可以达到规范要求的“配水均匀”的目的的。这应是该

条规范的要求本质和出发点,而不是简单的根据喷头来确定管径。反而如果大家只注意《喷规》表8.0.7规定

的喷头数目,简单地套用1个DN25、2个DN32等等,而忽视对整个配水管网的均衡计算,就欠妥当。值得注意

的是《喷规》表8.0.7规定的喷头数目是适用于轻、中危险按标准喷头来参考配水管、配水支管,有的同行在设

计如仓库危险级或严重危险级采用非标准喷头(如K=115)时仍简单在套用《喷规》表8.0.7规定的喷头数目就不

合理;这时喷淋管道的管径就要经计算确定以满足设计要求。 

结论: 经以上分析,喷淋管道的直径应经水力计算确定,正常情况下,轻中危险级作用面积按160平方米、18个左

右标准喷头来计算25L/S左右的流量,我们计算水泵杨程参数也按此考滤,对于超过160平方米的喷头流量计

算己无太多意义,故对于大于64个喷头的配水干管用DN100的管道是没有问题的。当然,如果喷头布置比较密

(如地下车库按梁间布置)流量较大时,我们就不能简单地套用《喷规》表8.0.7规定的喷头数目,应考虑适当增

大管径来满足流速及压力损失要求。尤其对于最不利层最不利喷头处,我们应适当放大管径通过计算以求优化

,从而优化管网适当降低水泵杨程。这样我们才能做到安全可靠,经济合理,这才是我们设计人员最基本的出

发点。