如何调整Y向+-5%方向位移比?
conglingnan
Lv.2
2008年04月16日 14:04:07
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
我做的一个11层的剪力墙结构小高层,算位移比的时候,Y向的加减5%的方向的位移比超过了1.2,但是小于1.5,但是我得平面结构墙枝的变化很小啦,怎么调整能够满足小于1.2哪?谢谢
我做的一个11层的剪力墙结构小高层,算位移比的时候,Y向的加减5%的方向的位移比超过了1.2,但是小于1.5,但是我得平面结构墙枝的变化很小啦,怎么调整能够满足小于1.2哪?谢谢
免费打赏
宽窄云雨
2014年05月05日 00:16:32
44楼
纯好奇,这边怎么很多投票的
回复
风吹pp嘎嘎凉
2014年05月05日 09:19:45
45楼
消弱最小位移的那层刚度或者增加位移最大那层的刚度,这样位移比就小了
回复
jiefeng513864514
2014年05月06日 17:28:28
46楼
新人多多学习前辈的看法。
回复
lly540682989
2014年06月20日 20:49:59
47楼
为什么一定要调到小于1.2?
回复
qq550601249
2014年07月01日 14:25:30
48楼
飘过 学习完打酱油
回复
yongyuanbu2
2014年10月15日 09:11:32
49楼
总感觉哪里不对
回复
a258231930
2014年10月15日 09:57:32
50楼
看审图了,最好还是调过。
回复
斗车
2014年10月17日 10:36:58
51楼
就少数超过1.2应该没有什么问题吧。
回复