现浇混凝土女儿墙要设构造柱吗?
张小张小强强
2008年04月16日 12:15:30
只看楼主

现浇混凝土女儿墙,高1.2m,厚度120要设构造柱吗?间距多少?

现浇混凝土女儿墙,高1.2m,厚度120
要设构造柱吗?
间距多少?
allanzoe
2008年04月16日 12:41:35
2楼
个人认为应该按照混凝土墙的要求八米一个吧
回复
sir_palatin
2008年04月16日 15:31:46
3楼
墙长过5m就要设置GZ
回复
张小张小强强
2008年04月16日 22:01:46
4楼

这种说法是不是根据剪力墙长不宜超过8m来的?
回复
lxd6691
2008年04月17日 11:55:55
5楼
墙长超过12米后,是不是要做缝?雨棚是裸露混凝土构件,要求12米后做缝。女儿墙构造柱是考虑把砌体变形分割,大缝变小缝,全混凝土的女儿墙呢?
回复
wangwowo1979
2008年04月17日 19:13:21
6楼
全混凝土的女儿墙要看你是什么情况,考虑风荷载还是什么别的荷载!如果只有竖向荷载个人认为可以不设构造住,考虑水平荷载的时候可以直接按悬挑板计算单面配筋,支撑梁考虑扭矩!转角处建议设置暗柱。
回复
张小张小强强
2008年04月18日 20:25:25
7楼

竖向钢筋就是考虑水平推力,按悬挑板的计算模型计算确定的
这种情况下还需要加构造柱么?
PS:屋面为上人屋面
回复
xingzm_nora
2008年04月21日 11:24:01
8楼
不设构造柱。按悬臂板计算。
回复
yuan_na123
2008年04月22日 09:30:21
9楼
规范里有这个要求,具体再看看它
回复
qianyanlisi
2008年07月09日 13:39:16
10楼
到底设还是不设?规范哪里有要求?
回复
hx6139
2008年07月09日 17:38:11
11楼
设!混凝土规范有要求的。否则地震来了,女儿墙不就掉下来了吗?房子没倒,但是女儿墙砸死人了!
回复

相关推荐