前段时间有些朋友问,空调机组表冷器的冷凝水盘出水口用不用设置存水弯头,怎么设置?今天写一遍文章给大家简单的分享一下相关问题 表冷器一般装在机组的负压段,但也有少数特别情况下是装在机组的正压段。 错误的存水弯 当机组运转时,冷凝水生成并溢出冷凝水盘或被在开放的冷凝水管中的空气冲击而滴水和带入风机进入送风管道,主要原因是由于冷凝水盘的出口处不断有空气进入,冷凝水无法排出导致水位上升而溢出冷凝水盘至下方的保温盖板;由于盖板上方是负压区,冷凝水也无法从缝隙中溢出不断的积聚,但当风机停转时冷凝水会象下雨一样流出。
前段时间有些朋友问,空调机组表冷器的冷凝水盘出水口用不用设置存水弯头,怎么设置?今天写一遍文章给大家简单的分享一下相关问题
表冷器一般装在机组的负压段,但也有少数特别情况下是装在机组的正压段。
错误的存水弯
当机组运转时,冷凝水生成并溢出冷凝水盘或被在开放的冷凝水管中的空气冲击而滴水和带入风机进入送风管道,主要原因是由于冷凝水盘的出口处不断有空气进入,冷凝水无法排出导致水位上升而溢出冷凝水盘至下方的保温盖板;由于盖板上方是负压区,冷凝水也无法从缝隙中溢出不断的积聚,但当风机停转时冷凝水会象下雨一样流出。
2.正确设置的存水弯
当风机停转时,水封的高度A至少是机组最大负静压的2倍。最大负静压是当风机运转时,存在于盘管和风机之间的区域的负压。
当风机启动时水封波动到系统最大负静压,当风量稳定时水封下降至正常运转静压。此现象存在几秒钟,但不会在有正确设计的冷凝水存水弯系统中出现问题。
3.双存水弯的冷凝水系统
有意或无意在冷凝水系统中安装了第二个存水弯也会引起冷凝水的外溢
此示意图安装了2个P型存水弯。运转状态下的现象:冷凝水充满了第一个存水弯并溢出在第二个存水弯形成水封。在2个水封之间俘获了1个空气柱。
当冷凝水水位上升时的现象:俘获的空气柱的压缩比小于1%可以忽略不计。冷凝水流经第一个存水弯至第二个存水弯,第二个存水弯的水位上升的高度接近第一个存水弯上方的机组冷凝水高度。
当冷凝水水位上升至冷凝水盘最高边缘时的现象:?2个A的水位上升至相同高度时,冷凝水盘开始溢流。?如果第一个存水弯上方冷凝水盘内的冷凝水水位高度大于第二个存水弯中B的高度,冷凝水能够正常排出。
4.存水弯的设计计算
冷凝水存水弯的设计 … 存水弯的总高度L = X H 1.5 ? D
式中 …X=? H
H=最小1“ H2O 机组静压
D=管的直径
假设机组的静压为249Pa,冷凝水管直径为20mm
L=X H 1.5D =1.5H 1.5D =1.5(1*25.4 249/249*25.4 20) =106.2mm。