一、八种故障率最高的故障排行 1、传感器故障 室内环境温度和盘管温度传感器的故障率最高,这些传感器通常会出现断路或短路的故障,引线断线、插件接触不良、插座脱焊等问题会导致断路,而阻值变小到12千欧以下则是短路的常见表现。另外,电路板漏电的地方或元器件漏电等因素也可能会导致传感器故障。
一、八种故障率最高的故障排行
在环境较差的地方,室内外机连接和室内机各导线被老鼠咬断的情况也很常见。此时,我们需要重点检查电路板和按钮是否受潮,及时清理和更换。
空调器的各接插件接触不良也是常见的故障原因之一,我们需要及时检查和维护,并采取必要的措施,保证良好的接触。
电源电压的故障也是空调中比较突出的问题,尤其在用电高峰期间更为严重。当我们遇到新安装的三相空调不能正常启动时,首先要检查的就是相序。此外,我们还需重点关注空调和总电源开关接点是否打火烧蚀、接触是否良好等,确保电流能力满足要求,总电源线没有过长过细并且压力不低于187V。最后,零线和地线是否接混,三相相线和零线是否接混也需要仔细查看。
二、四大类保护时间
-
通电不能起动保护; -
起动后短时间内保护; -
起动后15-20分钟后保护; -
不定时间保护。
三、五大常规检测
-
察保护和开机时间的关系进行故障诊断; -
遥控能否工作,接收头三点的电压是否正常; -
室内、外风机是否运转。 -
保护前的征兆:各传感器有无明显的开路、短路; -
室内机过滤网是否脏堵; -
室外机是否散热不良; -
通气不畅; -
用户电源检查包括 相序电压高
-
室外机四通阀能否制热动作, -
压缩机和室外风机是否有一个不工作。 -
拧开室外机接线盖板测量220V,通信电压,接头是否接触不良。 -
拧下室外机大盖检查压缩机电容,风机电容。 -
变频空调器还要测量室外机PN电压、变频模板输出电压等。
-
熔丝管、压敏电阻是否烧坏 ;检查 +12V、+5V是否正常; -
滤波电容技术参数是否正常,变压器线圈是否良好 ; -
检查负载和空载电压,CPU 的电源,驱动集成电路和晶体管电压; -
复位电压; -
检查CPU端子是否虚焊、脱焊,各继电器尤其是功率继电器端子是否脱焊,各插头是否接触不良。
-
电路板正反面上是否有水浸、腐蚀、脏污; -
检流线圈的导线是否穿过骨架,各线头有无松动、脱落。
-
制冷系统平衡压力、低压或高压压力测量、电流测量; -
观察气、液阀的结露结霜情况,两阀的开起度; -
检查出墙洞管子的弯曲情况; -
室内、外机之间是否加长管路和导线。
四、两大优先检查