空调维修工作一线总结的经验与套路
痴情的砖头
2023年11月08日 11:05:20
来自于中央空调
只看楼主

一、八种故障率最高的故障排行 1、传感器故障     室内环境温度和盘管温度传感器的故障率最高,这些传感器通常会出现断路或短路的故障,引线断线、插件接触不良、插座脱焊等问题会导致断路,而阻值变小到12千欧以下则是短路的常见表现。另外,电路板漏电的地方或元器件漏电等因素也可能会导致传感器故障。


一、八种故障率最高的故障排行

1、传感器故障    
室内环境温度和盘管温度传感器的故障率最高,这些传感器通常会出现断路或短路的故障,引线断线、插件接触不良、插座脱焊等问题会导致断路,而阻值变小到12千欧以下则是短路的常见表现。另外,电路板漏电的地方或元器件漏电等因素也可能会导致传感器故障。    

   
2、缺乏制冷剂是常见的空调故障之一    
如果你的空调在运行一段时间后停止工作,首先应该检查制冷效果是否正常。如果制冷效果不佳,那么你需要进行三个压力测量:平衡压力和低压压力测量用于制冷,平衡压力和高压压力测量用于制热。    

   


3、空调故障是导线接头问题    
在室内和室外机之间的连接电路和管路末端,接头处容易出现问题。要确保接头焊接后使用防水绝缘胶布包裹,而一些安装人员只是简单的将接头拧在一起,用普通胶布简单包起来,这很容易导致问题。    

   
4、高压压力的保护    
在夏季,由于室外机散热不良,压缩机过载的情况很常见。    

   
5、显示电路板故障    
遥控接收和显示板电路是空调中常见的故障之一,我们可以通过电压测量和代换的方式来检查和解决故障。     


6、导线故障    

在环境较差的地方,室内外机连接和室内机各导线被老鼠咬断的情况也很常见。此时,我们需要重点检查电路板和按钮是否受潮,及时清理和更换。 


7、接触不良故障    

空调器的各接插件接触不良也是常见的故障原因之一,我们需要及时检查和维护,并采取必要的措施,保证良好的接触。


8、相序故障    

电源电压的故障也是空调中比较突出的问题,尤其在用电高峰期间更为严重。当我们遇到新安装的三相空调不能正常启动时,首先要检查的就是相序。此外,我们还需重点关注空调和总电源开关接点是否打火烧蚀、接触是否良好等,确保电流能力满足要求,总电源线没有过长过细并且压力不低于187V。最后,零线和地线是否接混,三相相线和零线是否接混也需要仔细查看。


二、四大类保护时间

根据空调器保护的时间来进行故障分析也是一种好办法 ,空调器的保护基本可分为:    
  • 通电不能起动保护;
  • 起动后短时间内保护;
  • 起动后15-20分钟后保护;
  • 不定时间保护。


1、通电不能起动保护    
也包括通电即使不起动也会保护的情况。这种情况主要有传感器断路、短路、电源异常、CPU外围电路异常、通信故障、电路板故障等。    


2、起动后短时间内保护    
主要是内、外风机旋转异常或不转,霍尔测速元件损坏,检流线圈电路故障等 ,使 C P U 检测不到正常的工作电压信号;压缩机漏电、墙转、线圈短路、欠电压起动等。    


3、引起动后15-20分钟后保护    
主要是检查制冷系统是否正常,制冷效果是否正常,是否缺制冷剂,或室内盘管温度传感器变质偏离正常阻值。    


4、不定时的保护    
主要有制冷过冷、制热过热,工作压力、工作电流、压缩机处于低电压运行、空调器电源线接触故障、室外热交换器不良、变频模块过热过电流等。    


三、五大常规检测

1、整机常规检测    
  • 察保护和开机时间的关系进行故障诊断;
  • 遥控能否工作,接收头三点的电压是否正常;
  • 室内、外风机是否运转。
  • 保护前的征兆:各传感器有无明显的开路、短路;
  • 室内机过滤网是否脏堵;
  • 室外机是否散热不良;
  • 通气不畅;
  • 用户电源检查包括 相序电压高


2、220V电压、工作电流的检测    
  • 室外机四通阀能否制热动作,
  • 压缩机和室外风机是否有一个不工作。
  • 拧开室外机接线盖板测量220V,通信电压,接头是否接触不良。
  • 拧下室外机大盖检查压缩机电容,风机电容。
  • 变频空调器还要测量室外机PN电压、变频模板输出电压等。


3、电路板的常规检测    
  • 熔丝管、压敏电阻是否烧坏 ;检查 +12V、+5V是否正常;
  • 滤波电容技术参数是否正常,变压器线圈是否良好 ;
  • 检查负载和空载电压,CPU 的电源,驱动集成电路和晶体管电压;
  • 复位电压;
  • 检查CPU端子是否虚焊、脱焊,各继电器尤其是功率继电器端子是否脱焊,各插头是否接触不良。


4、CPU输入信号、输出信号的电压,驱动过程检测    
  • 电路板正反面上是否有水浸、腐蚀、脏污;
  • 检流线圈的导线是否穿过骨架,各线头有无松动、脱落。


5、制冷系统常规检测     
  • 制冷系统平衡压力、低压或高压压力测量、电流测量;
  • 观察气、液阀的结露结霜情况,两阀的开起度;
  • 检查出墙洞管子的弯曲情况;
  • 室内、外机之间是否加长管路和导线。


四、两大优先检查

1、利用故障显示的优先特性推理故障元器件,空调器的故障检测和显示都是有优先权的,维修过程可利用这种特性进行排除非故障部位,分析出故障部位。    


2、利用调试功能判断传感器故障,调试功能一般有自动和强制制冷。利用自动功能可以判断室内环境温度传感器故障。利用强制制冷可以判断是否是传感器故障,因为强制制冷条件只受控压缩机温度限制 ,其他温度不起作用。
   


五、六种套路检查

1、三相控制的柜式空调器一定要先检查相序。    
2、柜式空调器面板按钮或挂机按钮检查确保不漏电:空调器的按钮由于工作于潮湿环境或使用磨损,会导致按钮有粘连或者漏电,起CPU保护,对于疑难故障可以用烙铁烫端子或焊下再试机。    
3、CPU的工作条件检查。CPU的工作条件包括+5V、复位(阻容电压为4.8V,集成 电压为 3V ),晶体管、外围电路有无漏电或短路。    
4、插电及开机无鸣声及显示的,或鸣声异常的;一定要检查电源,包括用户电源、本机电源等。有的电源是由室外向室内提供的,室外有变压器和熔丝管。    
5、插电有鸣声,遥控元鸣声,检查遥控器或接收头是否有故障。
   
6、插电、遥控有鸣声,过若干秒开始保护,检查传感器出现开路、短路,压力开关、 温度开关断路等。      

免费打赏

相关推荐

APP内打开