四通阀不换向或串气的判别方法及维修
眉眼如初0001
2023年11月08日 10:58:41
来自于中央空调
只看楼主

四通阀不换向或串气的判别方法及维修 1、 串气的判别与维修 空调器使用一段时间后,出现串气。启动压缩机并使四通阀换向,用手同时摸四通阀E、S、C三条接管,若三条接管均发热,证明四通阀换向未到位,处于中间串气状态。也可以用一小块磁铁,当换向时小磁铁不随之移动,则也说明串气。


四通阀不换向或串气的判别方法及维修

1、 串气的判别与维修

空调器使用一段时间后,出现串气。启动压缩机并使四通阀换向,用手同时摸四通阀E、S、C三条接管,若三条接管均发热,证明四通阀换向未到位,处于中间串气状态。也可以用一小块磁铁,当换向时小磁铁不随之移动,则也说明串气。



2、 不换向的判别与维修


(1)电磁阀电磁线圈烧毁。切断电源,用万用表R*1档测量电磁线圈的直流电阻值和通断情况。当测量的电阻值远小于规定值时,说明电磁线圈内部有局部短路。应更换同型号的电磁线圈,在更换时,应注意在没有将线圈套入中心磁芯前,不能做通电检查,否则易烧毁线圈。


(2) 换向阀的活塞上泄孔被堵。换向阀活塞上泄气孔直径只有0.3mm.,孔前虽有滤网,如果制冷系统不清洁,很容易被堵,造成不能换向的故障。对于这种故障先可进行如下处理:反复多次接通,切断电磁线圈的电路,使换向阀连续换向,以便冲除污物。如仍冲不通,可拆下换向阀进行冲洗或更换电磁四通换向阀。



(3) 换向阀活塞碗泄露。将正在制冷的空调器的温度控制旋钮时针旋到底,使空调器停止工作,待3min后高、低压力趋于平衡,换向阀再通电。如此反复几次,如仍无效,只能更换新的电磁四通换向阀。


(4) 换向阀右气孔关不严密。电磁四通换向阀正常换向后,空调器运行处于制热状态。此时,换向阀右侧毛细管应该较冷,左侧高压毛细管应该较热。若左、右2根毛细管均变热,说明是换向阀的右气孔关不严密。处理办法是使电磁四通阀多次通电,如右气孔仍关不严密,只得更换新的电磁四通换向阀。


(5) 制冷剂泄漏。由于制冷剂泄漏,使高、低压差减少,使得换向阀换向困难。对这一故障应进行查漏、补焊、抽真空和加注制冷剂。


(6) 电磁四通换向阀上的毛细管堵塞。对于这种故障也可反复多次接通、切断电磁线圈的电路,使换向阀连续换向,冲除污物。如仍冲不通,可以拆下冲洗或更换毛细管。


注:四通阀的换向压力差与压缩机的排气量有直接关系,使用前请确认四通阀与系统的匹配。


本文从四通阀的动作原理和结构特点及换向条件等方面进行了阐述,分析了引起四通阀换向不良的原因及一般故障判定和维修方法,希望对空调维修技术人员有一定的帮助。