抽水蓄能电站可研阶段重点关注的5个问题
从容的匕首
2023年11月03日 16:44:42
只看楼主

抽水蓄能电站的可研阶段对于整个项目的决策和实施具有非常重要的意义。这一阶段的主要目标是进行全面的调查和研究,对电站建设的 枢纽布置、施工布置、移民规划等 进行深入的分析和评估,以确保项目的可行性和经济性,项目的成功建设和运营提供重要的支持和保障。 这几天经与相关专家进行交流,有点心得,对可研阶段需重点关注以下5个要素:


1. 系统有效容量、装机规模和地质条件
(1)系统有效容量: 抽水蓄能电站的主要功能是储存和释放电力,以解决电力供需不平衡的问题。因此,在研究阶段,需要对电力系统的需求进行深入分析,以确定电站的有效容量。
(2)装机规模: 装机规模是抽水蓄能电站的重要指标之一,需要根据电力需求、地理条件、工程规模等因素进行确定。在可行性研究阶段,需要对这些因素进行全面考虑和分析。
(3)地质条件: 地质和保护动植物要考虑上,如某项目因地质问题,调整地下厂房位置可研延迟了近七个月,投资增加了4个多亿;某项目因为二级保护植物也折腾了很长时间,就怕那种特有的保护植物,成片出现。再就是水的问题,某些地区地下水位下降严重,要严格控制流域用水,主要缺水地方特有现象。
(2) 装机满发利用小时数,代表 能能力
抽水蓄能电站的满发利用小时数需要根据电网的负荷曲线特点、电站本身的自然条件、电力系统的 负荷特性 、新能源的配合以及系统备用容量等多方面因素进行综合考虑。满发利用小时数通常在6小时以上。例如,某抽水蓄能电站的装机容量为1400兆瓦,连续满发小时数为6小时,设计年平均发电量28.14亿千瓦时,年抽水用电量37.52亿千瓦时。
(3)技术水平(参数选择合理运行稳定可靠、故障及非计划停运少)
当前抽水蓄能电站机电设备及安装工程费用与比整个投资约25%,机电设备的安全稳定运行是电站能否发挥主要功能的核心,通过技术打捆引进十几年时间发展,抽水蓄能机组日趋成熟,这两三年投产的机组基本表现良好,但仍需要将无叶区高强度 压力脉动 、高分贝噪声、水泵工况高扬程运行稳定性等方面纳人重点关注的范畴,对水头变幅、抽 发比、额定水头与机组稳定性、 比转速 及转轮尺寸、叶栅选择、调保要求或某些区域性条件影响等问题进行深入剖析, 保证新建的抽水蓄能机组有较好的安全性、可用率指标,达到稳定与高效运行的平衡统一。
(4)施工总布置规划与土石方平衡
在可研阶段,土石方平衡是一个需要重点关注的问题。在电站建设过程中,会产生大量的开挖料,如果不能合理利用和处理这些开挖料,可能会对环境造成不利影响。
其中开挖料的消纳和渣场的选址是总布置的关键问题之一。 料源规划应充分考虑填筑料、 混凝土骨料 用料需求及库容需要,尽量做到挖用平衡、料尽其用,因地制宜地充分利用开挖料,规划时注意上、下水库各自物料平衡,减少物料调运,尽量充分利用水库死库容、坝后布置压坡体,避让河湖管理范围,水保环境敏感因素。
施工用地方案要尽可能减少征地、移民和环保水保的难度。确实无法避让的,需要深入研究,通过地灾治理、综合利用等方式,从方案是降低征地移民和环水保难度。
(5)经济指标 (单位千瓦造价测算容量电价和电力市场环境)
单位千瓦投资是衡量抽水蓄能电站建设成本的重要指标,需要根据建设规模、地质条件、设备选型等多个因素进行评估,确定概算里面那些没有超标准,以免进不了容量电价的项目。一般来说,单位千瓦投资越低,电站的经济性就越好。在可研阶段,需要对这些经济指标进行详细的计算和分析,以评估抽水蓄能电站的经济可行性和投资回报。同时,还需要考虑政策法规、市场需求、竞争环境、区域等多个因素,以制定出更加科学合理的经济指标评估体系。 抽水蓄能电站建设投资较大,要考虑投资回报,需要考虑到电站的运营成本、投资回报、风险等因素,以确保电站的可持续发展。