疑难点:关于高层地下室外墙配筋,《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)第 12.2.5 条,分布筋含钢率≥0.3%,单边还是双边?因为此墙为受弯构件,按GB50010-2010 第 8.5.1 条,单边至少≥0.2%。解 答:地下室外墙承受水土压力和地面荷载侧向作用,应按照受弯构件设计。受力钢筋应满足计算要求,且应满足《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(2015 版)第 8.5.1 条的最小配筋率要求,即单边钢筋配筋率采用 0.2%和 45ft/fy 中的较大值(高层地下室外墙为板类受弯构件,当采用强度等级 400Mpa、500Mpa 的钢筋时,其最小配筋率应允许采用 0.15%和 45ft/fy 中的较大值)。分布钢筋配筋率按《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)第 12.2.5 条的规定,双侧合计≥0.3%。
