实行排污许可管理的排污单位,污染物排放口位置和数量、污染物排放方式和排放去向等应当与排污许可证规定相符。下述案例生态环境局执法人员在现场检查过程中,发现个别排污单位对《排污许可管理条例》不够重视,法律意识淡薄,存在未如实填报排污口数量等行为。在此提醒广大排污单位,要严格落实排污许可证规定的义务,依法履行排污许可管理的主体责任,规范设置污染物排放口的位置和数量并设置标志牌。
规范的VOCs排放口是科学监测、评价排污情况的前提,《大气污染防治法》明确规定排污单位要按国家规定设置排放口,不按规定设置是违法行为。排气筒符合规范的采样孔是环境监测、验收、监管等环保工作的基础,也是保障测试数据准确性、代表性的重要措施。那么国家有哪些规定?排放口如何设置才符合要求?
一、国家相关规定在哪些文件里?
1、 原国家环保总局《排污口规范化整治技术要求》(环监〔1996〕470号 )
2、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)
3、《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)
4、《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ75-2017)
5、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及相应行业排放标准
二、这些文件作出了哪些规定?
1、排放口设置遵循“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则。
2、排气筒(烟囱)应设置监测采样孔、采样平台和安全通道。
3、采样孔位置应优先选择在垂直管段和烟道负压区域。
4、采样孔位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位,设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍烟道直径处,以及距上述部件上游方向不小于3倍烟道直径处。对矩形烟道,其当量直径D=2AB/(A+B),式中A、B为边长。
5、采样断面的气流速度≥5m/s。
6、在选定的测定位置上开设监测采样孔,采样孔法兰内径应不少于100mm,采样孔管长应在100mm-200mm之间为佳,不使用时应用法兰盲板密封。
7、采样平台为检测人员采样设置,应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。采样平台面积应>6m2,周围设置1.2m以上的安全防护栏,采样平台面距采样孔约为0.5-1.5m。
8、采样平台应设置永久性的电源(不少于2个10 A三孔插座,保证监测设备所需电力)。平台上方应建有防雨棚(防雨棚要求设置面积覆盖整个采样平台,安装照明)。采样平台易于人员到达,应建设监测安全通道。当平台设置离地面高度≥2m时,应建设通往平台的斜梯/Z字梯/旋梯,梯段宽度应不小于0.9m,爬梯的角度应不大于50度。
三、安装污染源自动监控设施条件
符合以下任意一项条件的需安装自动监控设施:
1、列入设区以上人民政府生态环境主管部门发布重点排污单位名录或污染源自动监控建设计划的。
2、环评及批复文件中要求安装自动监控的。
3、排污许可证载明排放口应实施自动监控的。
4、排污许可证申请和核发技术规范、排污单位自行监测技术指南等要求监测频次为自动监测的。
5、废气烟囱≥45m的。
6、火电、钢铁、水泥、铸造、焦化、碳素、玻璃、陶瓷、氮肥、石化、有色金属冶炼、原料药制造、农药等重点行业工业企业的所有集中式废气排放口。
7、企业正常生产情况下任意一项主要污染物(颗粒物/二氧化硫/氮氧化物)日均排放量≥10千克的排放口。
注意:
排气筒符合规范的采样孔是环境监测、验收、监管等环保工作的基础,也是保障测试数据准确性、代表性的重要措施。在上海市VOCs2.0的企业方案评估过程中,我们可以发现很多企业的排气筒采样孔的设置十分不规范,在弯管处设置采样孔的现象屡见不鲜,所以寻找选择合适合规的采样位置,成为了环保废气治理工程必须要考虑的重要问题,那究竟如何选择采样孔的位置呢?
采样孔距离弯管过近
规范化采样孔示意图
1.手工监测——采样位置要求
《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)对于手工监测有明确的纲领性规定:
对于颗粒物采样和流量的测定,采样位置应优先选择在垂直管段,避开烟道弯头和断面急剧变化的部位,具体应设置在距弯头、阀门、变径管下游不小于6倍直径,和距上述部件上游方向不小于3倍直径处(对矩形烟道,取其当量直径,当量直径的计算方法D =2AB/(A+B),A、B是矩形烟道的边长)。这也是我们经常说的“上3下6”。
对于气态污染物采样,由于混合比较均匀,其采样位置可不受上述规定限制,但应避开涡流区。此外安全是前提,采样位置应对避开对测试人员操作有危险的场所。
最后,标准中也提到,当烟道布置不能满足上述要求时也可以,此时在采样时应增加采样线和测点。
2.手工监测——不满足要求时的应对措施
2007年,原国家环保总局发布了《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007),重点对烟气不满足要求时的应对措施做了进一步的细化,细化内容如下:
首先,把安全提到了第一条,再次强调位置的选择应避开对测试人员操作有危险的场所;
其次,对于颗粒物采样和流量测定,重申了“上3下6”的要求,补充要求采样断面的气流速度最好在5m/s以上,对于气态污染物的要求则跟《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)相同;
再次,细化了不满足要求时的应对措施,强化了可操作性,即“可选择比较适宜的管段采样,但采样断面与弯头的距离至少是烟道直径的1.5倍,并应适当增加测点的数量和采样频次”;
最后,提出了采样平台的面积、承重等要求。
3.在线监测——采样位置要求
《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ75-2017)对在线监测采样位置提出了具体要求,跟手工监测有所差异,主要内容如下:
首先是总的原则,采样位置应优先选择在垂直管段和烟道负压区域,确保样品的代表性;
其次,测定位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位,对于颗粒物CEMS和流速CMS,应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向≥4倍烟道直径,以及距上述部件上游方向≥2倍烟道直径处,即“上2下4”;对于气态污染物CEMS,应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向≥2倍烟道直径,以及距上述部件上游方向≥0.5倍烟道直径处,即“上0.5下2”,对于矩形管道,按照前文的规则计算当量直径;
再次,标准要求,对于新建排放源,采样平台与排气装置应同步设计、同步建设,确保采样断面满足上述要求,对于现有排放源,如确实无法找到满足要求的采样位置,应尽可能选择在气流稳定的断面安装CEMS(烟气排放连续监测系统)采样或分析探头,并采取措施保证监测断面烟气分布相对均匀;
为强化可操作性,标准还提出了烟气分布均匀程度的判定方法(相对均方根σr法) ;
最后,提出CEMS不宜安装在烟道内烟气流速<5m/s的位置。
对于上海市范围内的NMHC CEMS,还应符合《上海市固定污染源非甲烷在线监测系统安装及联网技术要求》(试行)中的安装位置要求。总体而言,应参照HJ75相关要求,若排口上无适当的采样孔,可将采样管直接由排放口插入2倍直径或2m深处采样。
4.手工参比方法——采样位置要求
由于手工参比方法是CEMS管理体系的重要组成部分,HJ75-2017对参比方法和CEMS监测断面的相对位置也做了规定。
首先,参比方法的采样位置应位于CEMS监测断面下游;
其次,参比方法的采样孔位置和数目按照GB/T 16157-1996的要求确定,当然,也应考虑符合HJ/T397的要求。
最后,在互不影响测量的前提下,参比方法采样孔应尽可能靠近CEMS监测断面。
企业在具体设置排气筒采样位置时,应优先选择符合要求的点位,如果实在找不到符合要求的点位,也有相应的应对措施,所有措施的最终目的还是为了保证测试结果的准确性和代表性。规范的采样孔设置既可以体现企业自身废气排放的真实水平,也是环境监管工作开展的重要依据。