请教:10KV线路中允许的电压差为多少?
gol_123
gol_123 Lv.4
2005年02月25日 11:28:34
只看楼主

请教:10KV线路中允许的电压差为多少?是在哪本规范上?

请教:10KV线路中允许的电压差为多少?是在哪本规范上?
karen0216
2005年02月25日 12:41:18
2楼
我不太记得是那本规范了,是+5%到—5%吧!
回复
gol_123
2005年02月25日 16:37:31
3楼
低压系统中是正负5%,在10KV线路中也是吗?
回复
大鼻山
2005年02月25日 20:43:15
4楼
GB12325〈电能质量 供电电压允许偏差〉里规定,电力部门与用户产权分界点,不大于10KV时的三相电压偏差允许值不得超过正负7%
回复
大鼻山
2005年02月25日 21:11:39
5楼
中华人民共和国国家标准
电能质量供电电压允许偏差
GB 12325—90


  Quality of electric energy supply Admissible deviation of supply voltage

  国家技术监督局1990-04-20批准 1990-12-01实施


1 主题内容与适用范围

  本标准规定了供电电压允许偏差。制订本标准的目的,是使供电电压质量得到基本保证,以获得良好的社会经济效益。

  本标准适用于交流50Hz电力系统在正常运行条件下,供电电压对额定电压的偏差。

  本标准不适用于瞬态和非正常运行情况。

注:①本标准中额定电压为系统额定电压。

②正常运行条件是指电力系统中所有元件都按预定工况运行。

2 引用标准GB 156 额定电压

3 供电电压允许偏差

  3.1 35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%。

注:如供电电压上下偏差同号(均为正或负)时,按较大的偏差绝对值作为衡量依据。

  3.2 10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%。

  3.3 220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%。

注:①用电设备额定工况的电压允许偏差仍由各自标准规定,例如旋转电机按GB755《旋转电机 基本技术要求》规定。

②对电压有特殊要求的用户,供电电压允许偏差由供用电协议确定。

附录 A

  供电电压和电压偏差说明

(补充件)

A1 本标准中供电电压为供电部门与用户的产权分界处的电压或由供用电协议所规定的电能计量点的电压。

A2 附加说明:

  本标准由全国电压电流等级和频率标准化技术委员会提出并归口。

  本标准由电能质量 供电电压允许偏差工作组负责起草。

  本标准主要起草人:林海雪、宋森、张大琨、卢本平、徐德生。

回复
大鼻山
2005年02月25日 21:12:40
6楼
注意:GB 12325—90已改为GB 12325—2003
回复
fwb9123456
2005年02月26日 07:37:33
7楼
10KV及以下三相供电的,为额定值的正负百分之七。
回复
suxx-1022
2005年02月26日 15:39:44
8楼
±7%
回复
tigerwu198
2005年03月04日 16:24:20
9楼
规范有说啊,不大于10KV时的三相电压偏差允许值不得超过正负7%
回复
大鼻山
2005年03月04日 19:13:47
10楼
反映都很快
回复
sccat
2007年05月09日 01:02:12
11楼
±7%是怎么理解的?是一天内/一个月内/一年内最大时有可能达到+7%,也可能达到-7%。还是在一个固定值附近,比如+6%,然后±1%啊?