为确保建设工程排烟管道、机械加压送风管道、补风管道耐火极限满足国家工程建设消防技术标准要求,依据《关于 加强风管耐火隔热保护确保耐火极限符合要求的指导意见》(宁建消防字 [2023] 2号),现中心规定如下:1.建设工程消防设计应严格执行《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 (2018年版)、 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017等国家工程建设消防技术标准中关于排烟管道、机械加压送风管道、 补风管道耐火极限的相关要求,施工图设计文件除应明确风管耐火极限要求外,尚应对满足耐火极限的材料选型进行明确标注;2.镀锌钢板风管外表面喷涂(涂抹、刷涂)市面常规膨胀型防火涂料无法满足《通风管道耐火试验方法》GB/T17428- 2009和《建筑防烟排烟风管防火性能试验方法标准》T/CECS 886-2021对耐火极限的测试要求,施工图设计文件不应再采用此工艺做法。



为确保建设工程排烟管道、机械加压送风管道、补风管道耐火极限满足国家工程建设消防技术标准要求,依据《关于 加强风管耐火隔热保护确保耐火极限符合要求的指导意见》(宁建消防字 [2023] 2号),现中心规定如下:1.建设工程消防设计应严格执行《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 (2018年版)、 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017等国家工程建设消防技术标准中关于排烟管道、机械加压送风管道、 补风管道耐火极限的相关要求,施工图设计文件除应明确风管耐火极限要求外,尚应对满足耐火极限的材料选型进行明确标注;2.镀锌钢板风管外表面喷涂(涂抹、刷涂)市面常规膨胀型防火涂料无法满足《通风管道耐火试验方法》GB/T17428- 2009和《建筑防烟排烟风管防火性能试验方法标准》T/CECS 886-2021对耐火极限的测试要求,施工图设计文件不应再采用此工艺做法。

请各位审查专家认真遵照执行。