城市污水厂水样采集的目的是用来分析出水达标状况和对各个工艺环节的运行状况进行分析。那么,人工取样化验时,应注意哪些要素?取样前应正确佩戴防护用品,包括口罩、护目镜、工作服(有条件建议医用防护服)、防水手套(或者医用橡胶手套);预处理单元应该保持良好的通风和除臭,污水渠道和相关设备,保持密闭,防止臭气和病菌散发至有限空间;取样时应避免身体部位与污水直接接触;检测期间,应打开通风系统,且禁止未采取防护措施人员进入;检测完成后,要对取样器材、化验室进行消毒
城市污水厂水样采集的目的是用来分析出水达标状况和对各个工艺环节的运行状况进行分析。那么,人工取样化验时,应注意哪些要素?
取样前应正确佩戴防护用品,包括口罩、护目镜、工作服(有条件建议医用防护服)、防水手套(或者医用橡胶手套);预处理单元应该保持良好的通风和除臭,污水渠道和相关设备,保持密闭,防止臭气和病菌散发至有限空间;取样时应避免身体部位与污水直接接触;检测期间,应打开通风系统,且禁止未采取防护措施人员进入;检测完成后,要对取样器材、化验室进行消毒。
消毒注意事项:建议采用氯消毒剂(次钠、液氯)对出水进行消毒,建议投加浓度为3-5mg/L有效氯,保持出水余氯在0.1-0.2mg/L即可。对于采用紫外线消毒的项目,建议增加临时管道投加氯消毒剂,投加浓度1-2mg/L有效氯。
加强生化系统监控。进水中如存在过量余氯,将会降低或抑制活性污泥的活性,影响生物处理单元的正常运行,故需对活性污泥形状进行密切观察。
1.对于规模较大、医院污水占比较小的项目,可监测活性污泥比耗氧速率(SOUR)、污泥沉降性、混合液过滤性,相关判断指标详见附件。
2.对于水量较少、医院污水占比较高的项目,应对进水余氯进行监测(可采用余氯仪或余氯试纸),余氯较高时可采取回流部分剩余污泥、严重时投加还原剂的措施降低进入生化系统余氯。
3.污泥活性降低时,需减少剩余污泥排放量,提高污泥浓度,适当增大曝气量,必要时补充新鲜污泥,确保污水处理效果。
4.密切观察进水、出水水质水量变化,提前预判并及时调整工艺参数,确保系统稳定。
甘度提供技术工程师现场勘察服务。前往现场找到问题所在,根据该项目具体情况制定出可行性的解决方案,做到“对症下药”,保证在较短时间以低成本的方式给您解决问题。
活性污泥(SOUR)简易测定方法及判断
1.装置准备:DO测定仪、温度计、300mL容量BOD培养瓶、磁力搅拌器、计时器。
2.测定程序:1.从曝气池取适量混合液固体(MLSS),在实验室内连续曝气5~10分钟,测定混合液的温度T(℃),之后注入300mL容量BOD培养瓶,插入DO探头并将瓶口密封;2.将BOD培养瓶置于磁力搅拌器上开始搅拌;3.记录瓶中DO随时间的变化,每隔30秒钟记录一次,持续大约10-15分钟,使DO降低超过1 mg/L,否则继续延长记录时间;4.测定混合液挥发性悬浮固体(MLVSS,g/L)。
3.计算方法:将测得的DO随时间变化绘制成曲线,截取曲线中的线性部分求其斜率,该斜率即为耗氧速率(OUR),单位为(mgO2/L)/min。
SOUR计算公式为:
当T≥20℃时,θ=1.05; 当T<20℃时,θ=1.07
4.污泥活性判断
从曝气池不同位置取样,测定的SOUR也不一样。 从曝气池好氧段首端取样测得的用SOURfed表示,从曝气池末端取样测得的用SOURend表示,SOURfed通常高于SOURend。 SOUR受很多具体因素影响,各污水处理厂应以自行比较为主,当SOUR比以往数据降低,说明活性污泥受到某些因素影响导致活性降低。 当缺乏本厂历史数据时,可用依据下表判断污泥活性是否正常,当实测SOURend低于对应的参考值,说明污泥活性由于某种因素被抑制:
可依据SOURfed和SOURend的比值判断污泥活性是否抑制,具体见下表:
污泥沉降比观察要点。沉降比检测方便,为及早发现生化系统问题提供了可能。在做沉降比实验时的观察要点有上清液液面、沉降过程、上清液、沉淀物等。
一、仔细观察上清液液面是否有油状物、浮渣、气泡,并要用手轻扇量筒口闻气味。
1.油状物通常表现不明显,注意仔细观察朦胧的油状物覆盖液面;油状物存在的原因,进水含有矿物油或乳化油、洗涤剂和消泡剂。
2.浮渣通常为棕黄色、黑色絮状团浮于液面,存在原因:曝气过度、活性污泥老化、液面油状物所致、污泥中毒、丝状菌膨胀及活性污泥缺氧。
3.气泡通常表现为液面与量筒间的成排气泡(较大)或附着与液面浮渣的气泡(较小)。形成原因:曝气过度、活性污泥老化、液面油状物所致、反硝化所致及丝状菌膨胀。
4.气味在沉降初期闻,土腥味重则活性高、酸碱味重则混合液PH异常、臭味重则可能缺氧,其它异味可考虑特殊工业废水流入。
二、仔细观察沉降过程中的整沉性、速度、间隙水、絮态等方面。
1.在自由沉淀到集团沉淀的阶段,整沉性表现出泥水界面清晰和整体沉淀。原因:曝气过度则差、中毒污泥整沉性差,丝状菌膨胀整沉性好但沉速慢。
2.速度分初期絮凝速度、自由沉淀和集团承担的速度、泥水界面形成的速度。原因:污泥老化程度越老化越快、活性污泥负荷越高越慢、丝状菌膨胀缓慢,惰性物质含量越高越快。
3.絮体形成以后,絮体间水体情况,清晰度和颗粒物。原因:曝气过度增加不絮凝细小颗粒、活性污泥活老化解体、污泥负荷过高混合液浑浊,丝状菌膨胀高清晰度。
4.絮态为絮凝后的颗粒大小、絮体活动方向、絮体色泽。原因:曝气过度絮体松散、活性污泥老化絮体粗实、色泽深暗、活性污泥负荷过高造成细小絮体形成,丝状菌膨胀絮态细密。
三、仔细观察上清液清澈度、颗粒、间隙水、挂壁等现象。
1.清澈度为上清液的整体色度、浊度。表现及原因:污泥负荷越高越差、曝气程度过量则差、污泥中毒整沉差,丝状菌膨胀上清液清澈。
2.上清液悬浮颗粒数量。原因:污泥老化程度越老化越多颗粒、污泥中毒上清液浑浊且伴细小散装颗粒、活性污泥负荷越高越浑浊、惰性物含量越高越浑浊。
3.散在颗粒间水体清晰度。原因:曝气过度大颗粒间隙水见仍可见小颗粒、活性污泥老化间隙水清澈、污泥负荷过高间隙水浑浊、污泥中毒间隙水浑浊。
4.量筒壁粘挂有活性污泥絮体颗粒。原因:活性污泥老化,曝气过度。
四、仔细观察沉淀物的压实性、气泡等。
1.压实性为最终的沉淀物密实度。原因:惰性物含量越多越密实、污泥负荷越低越密实、曝气程度过度则差、污泥中毒细碎密实、丝状菌膨胀随膨胀度而变化。
2.沉淀絮体内夹有气泡。原因:曝气过度沉淀后即可见细小气泡、丝状菌膨胀、活性污泥老化后粘度增高、活性污泥反硝化搅拌后会释放出来、取样后高温细小气泡膨胀所致。