很多电气设计人员在配电线路布线时都不能正确选用KBG、JDG和SC电线管,造成设计文件不能满足相关规范要求。原因是大部分电气设计人员对KBG、JDG和SC管的规格型号不够熟悉,特别是壁厚,不能熟练掌握规范条文对不同场所金属管布线时的壁厚要求,导致在设计选型中三种管材混淆,不能正确使用的情况。 因此电气设计人员应熟悉KBG、JDG和SC管的规格型号,熟练掌握规范条文,在配电线路布线选择金属管时综合考虑金属管规格型号和规范条文。
套接扣压式薄壁钢导管,简称KBG管。导管采用优质冷轧带钢,经高频焊管机组自动焊缝成型、双面镀锌而制成。管材壁厚均匀,卷焊圆度高,与管接头公差配合好,焊缝小而圆顺,管口边缘平滑。
KBG管与管连接时,直接将导管插入直管接头或弯管接头,用套接扣压器在连接处施行扣压即可。常用规格尺寸有Φ16、Φ20、Φ25、Φ32、Φ40等5种,管壁厚度分别为1mm或1.2mm, 规格尺寸见以下表格。导管出厂长度均为4m。
#2JDG管
套接紧定式镀锌钢导管,简称JDG管。导管采用优质冷轧带钢,经高频焊机组自动焊缝成型、双面镀锌保护,壁厚均匀,卷焊圆度高,与管接头公差配合好,焊缝小而圆顺,管口边缘平滑:用配套弯管器弯管时横截面变形小。导管出厂长度为4 m,共有Φ16、Φ20、Φ25、Φ32、Φ40五种规格。标准型导管壁厚为1.6mm,预埋、吊顶敷设均适用;其他型导管壁厚为1.2mm,规格型号详细见以下表格。
KBG管与JDG管称谓混淆。由于KBG管问世在先,JDG管在后,通常均惯将两类管材统称为KBG管,甚至在某些省、市的安装工程预算定额价目表中也统称之KBG管,导致管材、附件等界定不清,施工工艺交错混杂,建材市场上假冒伪劣产品接踵而来。
现行行业标准为T/CECS 120-2021《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》,JDG管也要求为全部需要热镀锌。
#3SC管
低压配电中通常称为焊接钢管,又称低压流体输送用焊接钢管,由钢板或带钢卷成筒状经焊接而生产的钢管。根据焊接方法可分为电弧焊管、高频或低频电阻焊管、气焊管、炉焊管等;根据焊缝形式可分为直缝焊管和螺旋焊管。SC管根据GB/T 3091要求,镀锌采用热浸镀锌法。镀锌钢管参数详细见以下表格。
注:表中的公称口径系近似内径的名义尺寸,不表示外径减去两个壁厚所得的内径。
#4规范要求
根据《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019规定:
8.3.2 明敷于潮湿场所或埋于素土内的金属导管,应釆用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管,并釆取防腐措施。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的镀锌钢导管。
8.3.8 绝缘电线穿金属导管在室外埋地敷设时,应采用壁厚不小于2.0mm的热镀锌钢导管,并采取防水、防腐蚀措施,引出地(楼)面的管路应采取防止机械损伤的措施。
26.5.4 弱电线缆穿金属导管、可弯曲金属导管暗敷设时,应符合下列规定:
2 导管在地下室各层、首层底板、屋面板、出屋面的墙体和潮湿场所暗敷及直埋于素土时,应采用管壁厚度不小于2.0mm的热镀锌钢导管,或采用重型防水可弯曲金属导管;
3 导管在屋内二层底板及以上各层钢筋混凝土楼板、墙体内暗敷设时,可采用管壁厚度不小于1.5mm的热镀锌钢导管,或采用不低于中型可弯曲金属导管;
26.5.5 弱电线缆穿金属导管、可弯曲金属导管或在金属槽盒内明敷设时,应符合下列规定:
1 导管在地下室或潮湿场所明敷设时,应采用管壁厚度不小于2.0mm的热镀锌钢导管或采用防水型中型可弯曲金属导管;
2 导管在建筑物闷顶中和在一层及以上楼板下顶棚内明敷设时,应釆用壁厚不小于1.5mm的热镀锌钢导管或轻型可弯曲金属导管;
26.2.11 地下综合管道与通信设施或弱电设施之间衔接时,应符合下列规定:
4 与室外弱电系统终端设备衔接的管道应采用不低于壁厚2.0mm的热浸镀锌钢导管或采用中型机械应力及以上的刚性塑料导管,导管埋地深度不宜低于0.7m,引出地面时应采取防止机械损伤的措施。
根据《低压配电设计规范》GB50054-2011第7.2.10条规定:
暗敷于干燥场所的金属导管布线,金属导管的管壁厚度不应小于1.5mm,明敷于潮湿场所或直接埋于素土内的金属导管布线,金属导管应符合现行国家标准《电气安装用导管系统第1部分:通用要求》GB/T20041.1或 《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091的有关规定;当金属导管有机械外压力时,金属导管应符合现 行国家标准《电气安装用导管系统第1部分:通用要求》GB/T20041.1中耐压分类为中型、重型及超重型的金属导管的规定。
从以上两条规范,根据从严不从宽原则,按《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第8.3.2条规定执行,在电气设计中应明确不同环境对管材壁厚的要求。