风管机与风管连接处结露的原因
jingmenfra
jingmenfra Lv.2
2008年04月15日 13:22:45
来自于中央空调
只看楼主

YORKE的风管机,复合风管,裸装,风管与机器是帆布连接,考虑到美观,帆布喷的油漆,现在帆布处结露,是不是与油漆有关?望指导,谢谢

YORKE的风管机,复合风管,裸装,风管与机器是帆布连接,考虑到美观,帆布喷的油漆,现在帆布处结露,是不是与油漆有关?望指导,谢谢
免费打赏
gkwzuu
2008年04月15日 15:00:24
2楼
做个保温呀
回复
lhj15948026167
2009年07月18日 13:49:35
3楼
可能是风管的风口小 温度低吧!
适当的加大一下风口试试
回复
adingkgb
2010年06月26日 14:07:34
4楼
结露的条件是物体表面温度低于周围空气的露点温度,另外,光滑物体表面更容易结露。
帆布接头的表面不光滑,所以即使温度稍低于露点温度,结露现象也不会特别严重。但是当刷漆以后,帆布接头表面就相对更光滑了,也就更容易出现结露现象。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-6-29 19:42 编辑 ]
回复
一指慢
2010年06月26日 17:44:06
5楼

有道理!:victory:
回复
liuxiaohai_001
2010年06月27日 13:03:49
6楼
风管机出风温度低,应该做保温的
回复
zduya
2010年06月27日 15:02:03
7楼
非常有道理,值得借鉴,但是软接处如何保温呢
回复
zhuofengyy
2010年06月30日 14:43:39
8楼
还是保温吧
回复

相关推荐