屋面檩条出错了?
wux7788_6569
2023年09月22日 16:11:54
只看楼主

问题 屋面彩钢板与檩条计算关系 回答     1 压型钢板的厚度偏小。防水通用规范3.6.2条要求,屋面压型钢板的公称厚度不应小于0.6mm。防水通用规范实施前,大多数工程的压型钢板厚度选取0.5mm;


问题

屋面彩钢板与檩条计算关系



回答

    1 压型钢板的厚度偏小。防水通用规范3.6.2条要求,屋面压型钢板的公称厚度不应小于0.6mm。防水通用规范实施前,大多数工程的压型钢板厚度选取0.5mm;

    2 缺屋面连接板要求或屋面板连接要求不符合计算模型要求。屋面板与檩条的连接分为直立缝锁边连接、扣合式连接、螺钉连接型,其构造关系到檩条的计算模型,只有螺钉连接时,屋面板方可作为檩条侧向支撑。


问题

檩条截面偏小,计算书有误。

回答

    大多是因为檩条计算书的原始数据和计算假定与实际不符,常见问题有:

    1 未计屋面预留光伏太阳能系统的荷载,按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第5.2.1条:“新建建筑应安装太阳能系统”;

    2 较高女儿墙或高低屋面处,积雪荷载取值不够;

    3 净截面系数取1.0不对;

    4 “构造能保证风吸力作用下翼缘受压的稳定性”的假定不成立。设双层拉条可减少檩条面外计算长度(翼缘稳定性)。设有内衬板,也就是设有与檩条上下翼缘有可靠连接的压型金属板时,方可符合以上假定;

    5 负风压工况验算时,自重取值偏大。应按《工程结构通用规范》4.1.1条,自重是有利荷载应取下限值;

    6 漏悬挂荷载,应对照设备图、建筑图。  

免费打赏
天地不言
2023年09月22日 21:53:08
2楼

防水通用规范3.6.2条要求,屋面压型钢板的公称厚度不应小于0.6mm。防水通用规范实施前,大多数工程的压型钢板厚度选取0.5mm