该公众号已被封禁 1、 钢结构各个构件的容量填写要求 : (1)构件:件; (2)基础、连接节点:个; (3) 屋架、桁架:榀;
1、 钢结构各个构件的容量填写要求 :
(1)构件:件;
(2)基础、连接节点:个;
(3) 屋架、桁架:榀;
(4)钢梁、钢柱:件;
(5)钢平台:个;
(6)栏杆:m;
(7) 钢梯:跑(解释楼梯踏步);
(8)檩条:件;吊车梁:榀;
2、检验批中最小抽样 :
(1)容量10%且≥3 :基础验收等
3、 检验批中的全检 :
(1)主体结构尺寸
4、原始记录: 验收构件的具体部位、检查结果
5、验收依据:《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020
(1)10.2.1建筑物的定位轴线、基础轴线和标高、地脚 螺栓的规格及其紧固应符合设计要求。检查数量:按柱基数抽查10%,且不应少于3个。
(2) 10.3.4单层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平 面弯曲的允许偏差符合表10.3.4的规定。检查数量:对主要立面全部检查。对每个所检查的 立面,除两列角柱外,尚应至少选取一列是间柱。
6、 现场焊接 的钢结构需要做哪些检验批: (常规做法具体要结合设计图纸)
(1)钢结构(钢结构焊接)检验批质量验收记录;
(2)钢结构(普通紧固件连接)检验批质量验收记录;
(3)钢结构(高强度螺栓连接)检验批质量验收记录;
(3)钢结构(零件及部件加工)检验批质量验收记录;
(4)钢结构(构件组装)检验批质量验收记录;
(5)钢结构(预拼装)检验批质量验收记录;
(6)钢结构(单层结构按照)检验批质量验收记录;(如果是多层就用多层及高层结构安装、)
(7)钢结构(压型金属板)检验批质量验收记录;
(8)钢结构(防腐涂料涂装)检验批质量验收记录;
(9)钢结构(防火涂料涂装)检验批质量验收记录;
7、 工厂焊接现场安装 工程需要做资料;(常规做法具体要结合设计图纸)
(1)钢结构(单层结构按照)检验批质量验收记录;(如果是多层就用多层及高层结构安装、)
(2)钢结构(压型金属板)检验批质量验收记录;
(3)钢结构(防腐涂料涂装)检验批质量验收记录;
(4)钢结构(防火涂料涂装)检验批质量验收记录;
9、钢结构工程需要做的隐蔽验收内容以及填写范例:
(1)、钢结构螺栓连接隐蔽验收填写范例:
①.钢结构用高强度螺栓的产品合格证,检测报告。
②.采用高强度螺栓公称直径16mm,螺栓孔直径17.5mm,位置③轴右3m处。
③.按先紧固后焊接的施工工艺顺序进行,紧固牢固可靠。
④.主梁与次梁安装表面高差。GB50205-2001规范允许偏差Δ=±2mm
⑤.经检查,实测5点,全部符合要求,请求隐检。
(2)、钢结构焊缝:
①. 焊缝外观质量项目(未焊满、根部收缩、咬边、弧坑裂纹、电弧擦伤、接头不良、表面夹渣、表面气孔)符合《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2020)附录A及设计要求。
②. 焊缝长度尺寸允许偏差均在2mm以内,符合要求。
③、. 焊缝外观达到外形均匀、成型较好、焊道与焊道、焊道与基体金属间过渡较平滑,焊渣与飞溅物基本清除干净。