工程管理人员住宅精装修机电知识培训系列之电气专业
hbduzjan
hbduzjan Lv.2
2023年09月19日 10:24:51
只看楼主

精装修电气专业应知晓的规范知识 电气专业十大关注点 电气材料 墙体剔槽 管槽修补 底盒安装 明敷配管


精装修电气专业应知晓的规范知识

电气专业十大关注点

  • 电气材料
  • 墙体剔槽
  • 管槽修补
  • 底盒安装
  • 明敷配管
  • 配管穿线
  • 强电箱安装
  • 开关面板安装
  • 灯具安装
  • 局部等电位

#1 电气材料

电气材料可以概括为三类:

  1. 线管
  2. 电线、电缆
  3. 辅材
 

设计图纸中常见的材料

  1. PC管(BI级)
  2. BV线
  3. WDZ-BYJ电缆

1、管材

根据 JGJ242-2011 住宅建筑电气设计规范 19DX101-1 建筑电气常用数据

精准装修配管要求

1、壁厚要求

暗敷塑料导管壁厚不低于 2.0mm (满足暗敷承重要求)

2、符合管材

  • φ20PC管(B1级)
  • φ25重型PVC管(B1级)

3、明敷塑料导管要求 (只能中型管以上,不允许负偏) 管材符合国标制造标准要求执行国家 GA305 标准。

 

2、电线、电缆

BV线

BV执行标准  GB/T 5023.3-2008

单丝直径要求

2.5mm不小于1.78mm

4mm不小于2.25mm

6mm不小于2.76mm

 

电缆

电缆外径要求 :进户线3*16;不低于18mm

 

公区吊顶接线盒辅材管:软管

必须使用包塑金属软管,执行国家 YB/T5306 标准。

 
 

#2 墙体剔槽

剔槽宽度、深度要求

见图集 08D800-6 民用建筑电气设计与施工-室内布线

以及 JGJ242-2011 住宅建筑电气设计规范

 

1、剔槽深度要求

  • 墙体面层厚度大于等于15mm,剔槽深度=线管管径D

  • 墙体面层厚度小于15mm,剔槽深度=线管管径1.5D

(考虑管道固定卡不深入抹灰层,深度1.5D)

 

2、剔槽宽度要求

  • 单根管:宽度10mm+D+10mm

  • 多排管:(N+1)* 10+N*D

(保证管间10mm空隙满足补槽空间)

 

3、常见错误

 
管间无间隙
 
管与槽边距离不足
 
剔除槽深度不足

引起质量问题:剔除位置墙面裂纹、瓷砖空鼓

4、正确的做法

 
 

5、配管折弯要求

弯曲半径

明、暗敷:不小于6*D

地下、混凝土:不小于10*D

两个接线盒间:不小于4*D

D为管径

方便后期拉线

 
 

6、墙体开横槽

争议较多

  • 规范是禁止开横槽
  • 行业做法(未找到依据):承重墙开横槽的距离不要大于30公分;非承重墙不超过50公分。

引起质量问题:横槽墙面裂纹、瓷砖空鼓

GB50203-2002 砌体工程施工质量验收规范

推荐做法:墙面无横槽从地面水平连接

禁止做法:墙面大跨度、超长开横槽

短距离横槽(不建议,不反对)

严禁在抹灰层开槽、补槽

#3 管槽修补

根据 JGJ242-2011 住宅建筑电气设计规范

  • M10水泥砂浆修补
  • 管间、管与槽间空间填补满
 
做法图示
 
正确做法与错误做法

补槽、抹灰过程对线盒成品保护

常见做法示例

推荐做法

#4 底盒安装

常见问题:底盒间距未控制好,面板间缝隙

 

壁厚要求

华北标09DB5 内线工程

铁盒:1.0mm;塑料盒:2.5mm

 
 
采用成品双联盒、三联盒子安装效果
 
底盒面层开洞尺寸与底盒尺寸一致

底盒内接线

GB50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范

底盒内接线并线并焊锡保护(并线间接触面充分导电更强)

 

#5 明管配管

GB50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 08D800-6 室内布线 图片示例

便于穿管的做法要求

图集 08D800-6 室内布线

#6 配管穿线

19DX101-1 建筑电气常用数据 错误做法

#7 配电箱安装

配线箱

1.配电箱上设过梁

2.强弱电箱上下错管

3.剪力墙一次预埋或泡沫盒洞

线路

1、电源线相位分色( 火线 :黄、绿、红; 零线 :蓝色; 地线 :黄绿双色)

2、线路横平竖直(扎带固定)

面板隐藏,美观实用

 

规范要求

1、面板安装规整、横平竖直;与墙面无缝;

2、开关回路标识清晰、规范;

3、弱电箱冗余线路盘线美观;

 

#8 开关面板安装

规范要求

1、贴邻面板间高度一致;

2、面板间无缝隙;

3、面板颜色一致(空调、空气能颜色靠近)

 

#9 灯具安装

12J502-2 内装修室内吊顶

1.重量小于1kg,可固定在饰面板;

2.重量小于3kg,可固定在次龙骨;

3.重量大于3kg,固定在承重结构上。

#10 局部等电位

15D502 等电位联结安装

划重点

  • 孤立金属物:金属扶手、浴巾架、肥皂盒无需连接;

  • 卫生间点位与等电位连接采用放射连接,不能串接;

  • 与等电位连接导线要穿PVC管暗敷,连接点设线盒;

  • 卫生间外部空间地线(PE)不能与卫生间内地线连接。

图集与实物对比

相关推荐

APP内打开