精装修电气专业应知晓的规范知识 电气专业十大关注点 电气材料 墙体剔槽 管槽修补 底盒安装 明敷配管
精装修电气专业应知晓的规范知识
电气专业十大关注点
-
电气材料 -
墙体剔槽 -
管槽修补 -
底盒安装 -
明敷配管 -
配管穿线 -
强电箱安装 -
开关面板安装 -
灯具安装 -
局部等电位
#1 电气材料
电气材料可以概括为三类:
-
线管 -
电线、电缆 -
辅材
设计图纸中常见的材料
-
PC管(BI级) -
BV线 -
WDZ-BYJ电缆
1、管材
根据 JGJ242-2011 住宅建筑电气设计规范 19DX101-1 建筑电气常用数据
精准装修配管要求 :
1、壁厚要求
暗敷塑料导管壁厚不低于 2.0mm (满足暗敷承重要求)
2、符合管材
-
φ20PC管(B1级) -
φ25重型PVC管(B1级)
3、明敷塑料导管要求 (只能中型管以上,不允许负偏) 管材符合国标制造标准要求执行国家 GA305 标准。
2、电线、电缆
BV线
BV执行标准 GB/T 5023.3-2008
单丝直径要求 :
2.5mm不小于1.78mm
4mm不小于2.25mm
6mm不小于2.76mm
电缆
电缆外径要求 :进户线3*16;不低于18mm
公区吊顶接线盒辅材管:软管
必须使用包塑金属软管,执行国家 YB/T5306 标准。
#2 墙体剔槽
剔槽宽度、深度要求
见图集 08D800-6 民用建筑电气设计与施工-室内布线
以及 JGJ242-2011 住宅建筑电气设计规范
1、剔槽深度要求
-
墙体面层厚度大于等于15mm,剔槽深度=线管管径D
-
墙体面层厚度小于15mm,剔槽深度=线管管径1.5D
(考虑管道固定卡不深入抹灰层,深度1.5D)
2、剔槽宽度要求
-
单根管:宽度10mm+D+10mm
-
多排管:(N+1)* 10+N*D
(保证管间10mm空隙满足补槽空间)
3、常见错误
引起质量问题:剔除位置墙面裂纹、瓷砖空鼓
4、正确的做法
5、配管折弯要求
弯曲半径
明、暗敷:不小于6*D
地下、混凝土:不小于10*D
两个接线盒间:不小于4*D
D为管径
方便后期拉线
6、墙体开横槽
争议较多
-
规范是禁止开横槽 -
行业做法(未找到依据):承重墙开横槽的距离不要大于30公分;非承重墙不超过50公分。
引起质量问题:横槽墙面裂纹、瓷砖空鼓
GB50203-2002 砌体工程施工质量验收规范
推荐做法:墙面无横槽从地面水平连接
禁止做法:墙面大跨度、超长开横槽
短距离横槽(不建议,不反对)
严禁在抹灰层开槽、补槽
#3 管槽修补
根据 JGJ242-2011 住宅建筑电气设计规范
-
M10水泥砂浆修补 -
管间、管与槽间空间填补满
补槽、抹灰过程对线盒成品保护
常见做法示例
推荐做法
#4 底盒安装
常见问题:底盒间距未控制好,面板间缝隙
壁厚要求
华北标09DB5 内线工程
铁盒:1.0mm;塑料盒:2.5mm
底盒内接线
GB50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范
底盒内接线并线并焊锡保护(并线间接触面充分导电更强)
#5 明管配管
GB50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 08D800-6 室内布线 图片示例
便于穿管的做法要求
图集 08D800-6 室内布线
#6 配管穿线
19DX101-1 建筑电气常用数据 错误做法
#7 配电箱安装
配线箱
1.配电箱上设过梁
2.强弱电箱上下错管
3.剪力墙一次预埋或泡沫盒洞
线路
1、电源线相位分色( 火线 :黄、绿、红; 零线 :蓝色; 地线 :黄绿双色)
2、线路横平竖直(扎带固定)
面板隐藏,美观实用
规范要求
1、面板安装规整、横平竖直;与墙面无缝;
2、开关回路标识清晰、规范;
3、弱电箱冗余线路盘线美观;
#8 开关面板安装
规范要求
1、贴邻面板间高度一致;
2、面板间无缝隙;
3、面板颜色一致(空调、空气能颜色靠近)
#9 灯具安装
12J502-2 内装修室内吊顶
1.重量小于1kg,可固定在饰面板;
2.重量小于3kg,可固定在次龙骨;
3.重量大于3kg,固定在承重结构上。
#10 局部等电位
15D502 等电位联结安装
划重点
-
孤立金属物:金属扶手、浴巾架、肥皂盒无需连接;
-
卫生间点位与等电位连接采用放射连接,不能串接;
-
与等电位连接导线要穿PVC管暗敷,连接点设线盒;
-
卫生间外部空间地线(PE)不能与卫生间内地线连接。
图集与实物对比