知识点培训--循环水系处理之微生物
fedpbcwi
fedpbcwi Lv.2
2022年09月19日 09:14:26
来自于水处理
只看楼主

循环冷却水系统运行产生三大问题:结垢、腐蚀、微生物,特别是微生物滋生后既能引起污垢问题也能产生腐蚀问题,尤其重要,小编分享一下微生物处理:        微生物定义:微生物是对所用个体微小的单细胞和结构极为简单的多细胞及没有细胞结构的低等生物的统称。其类群十分庞杂,包括不具有细胞结构的病和类病毒、原核类的细胞、放线菌、蓝细菌、衣原体、支原体以及属于真核类的酵母菌、霉菌、原生动物和显微藻类



循环冷却水系统运行产生三大问题:结垢、腐蚀、微生物,特别是微生物滋生后既能引起污垢问题也能产生腐蚀问题,尤其重要,小编分享一下微生物处理:    



 
 微生物定义:微生物是对所用个体微小的单细胞和结构极为简单的多细胞及没有细胞结构的低等生物的统称。其类群十分庞杂,包括不具有细胞结构的病和类病毒、原核类的细胞、放线菌、蓝细菌、衣原体、支原体以及属于真核类的酵母菌、霉菌、原生动物和显微藻类  

 
一、 循环水常用杀菌剂的种类用量  
     控制循环冷却水系统中微生物生长最有效和最常用的方法就是向冷却水系统中添加杀生剂:氧化型和非氧化型     
氧化型    
(氯剂、溴剂、二氧化氯、优氯净、强氯精、溴氯海因等)    
非氧化型    
(氯酚类、醛类、有机氮硫类杀菌剂、有机溴、重金属盐类、生物酶制剂)    
1.1 冷却水用氧化性杀生剂一览表  


 
1.2  主要非氧化性杀生剂一览表  


 
1.3  氧化型和非氧化型杀生剂的对比  


 
1.4 杀菌剂使用方法  
1)杀菌性能    
    异养菌、铁细菌、硫酸盐还原菌。若属开发药剂的话,还宜加设LD50及LC50等毒性评定。    
2)与阻垢缓蚀剂的相容性    
3)其它:如环保(生物降解性及毒性等)、成本等    
4)剥离性能:生物粘泥量、细菌总数    
1.5 杀生剂的使用浓度  
作杀菌还是作粘泥剥离用?    
作杀菌用:    
a.氧化性杀生剂    
 半小时内加入,半小时后测回水管余氯,控制余氯在0.2-0.5mg/L    
b.非氧化性杀生剂    
    按计算量一般浓度在50—100ppm    
作黏泥剥离剂:    
    一般采用非氧化型杀菌剂在高浓度时 黏泥剥离如SS312DY在100—150ppm效果较好    
 采用氧化型杀菌剂在高浓度时也有剥离作用,但对设备腐蚀较大。    
二、循环水使用中出现的问题及解决途径分析
2.1 正常系统用杀菌出现问题
   微生物控制原则:以氧化型杀生剂为主,非氧化型杀生剂为辅
氧化型杀生剂和非氧化型杀生剂在正常浓度时均起到杀菌作用,高浓度时均起黏泥剥离作用,只是氧化型杀菌剂高浓度时有腐蚀
氧化型杀菌剂
主要以次氯酸盐SS121DY为例讲解
2.1.1. 杀菌剂加药量不足导致杀菌效果不好
     以某发电厂15mw为例,系统循环量9790m3/h,保水量7500m3,补水量60m3/h  20ppm投加,氧化型杀菌剂SS121DY投加量200kg/天,冲击投加半小时后测余氯0.1--0.2mg/L,后调整加药量至250kg/天,化验测余氯0.2-0.3mg/L,现场效果较为明显,药量调整前后效果,具体如图片



2.1.2 杀菌剂投加方式出现问题
         杀菌剂冲击投加余氯1.0mg/L,
         挂片表观腐蚀严重,
        另外造成铜设备腐蚀,



2.1.3 杀菌剂质量问题
以石系统为例,系统循环量9790m3/h,保水量6000m3,补水量60m3/h  20ppm投加,氧化型杀菌剂冲击投加SS121DY投加量200kg/天,冲击投加半小时后测余氯0.2--0.3mg/L,
氧化型杀菌剂时水体乳白色,原因如下:
次氯的碱度高引起
2.2  泄漏系统的杀菌剂的有效性
漏氨情况下的循环水控制,得出以下结论:
1)消耗了大量氯,使氯的杀菌能力大大降低。
2) 投加非氧化性杀菌剂的杀菌效果明显优于氧化性杀菌剂;氧化性和非氧化性杀菌剂在漏氨情况下的交替投加尤为重要,而且应该根据漏氨量的大小,适当增大一次性杀菌剂的投加量和频次。
3)在pH值和总碱度相对较低的工况下,应投加碱性杀菌剂将更有利于控制水质,会在杀菌的同时促使循环水碱度的提高。
4) 药剂消耗和费用很高,但是在系统不能停车处理的情况也是必须的。
5)杀生增强剂和生物分散剂是必要的。
免费打赏
yj蓝天
2022年09月20日 07:39:44
2楼

资料不错,对学习循环水知识具有很好的参考作用,学习啦,谢谢分享

回复

相关推荐

APP内打开