地下室基础导墙施工水平缝不应留在剪力最大处或底板与侧墙的交接处,应留出高出底板表面 ≥300mm 的墙体上,此部位属于外墙防水的薄弱环节。 采用止水钢板作为 后浇带、施工缝 止水措施,是目前工程中最常用的形式。
地下室基础导墙施工水平缝不应留在剪力最大处或底板与侧墙的交接处,应留出高出底板表面 ≥300mm 的墙体上,此部位属于外墙防水的薄弱环节。
采用止水钢板作为 后浇带、施工缝 止水措施,是目前工程中最常用的形式。
《地下建筑防水构造图集》10J301对钢板止水带明确了规格要求:
(1)钢板厚度:2-3mm。
(2)钢板设计宽度25-35cm。
(4) 钢板穿柱节点:
止水钢板穿柱子处, 柱箍筋采用开口箍形式 ,并与止水钢板双面搭接焊,焊接长度为5d(5*10=50mm)。