当变压器合闸励磁涌流较大时,在合闸时将导致断路器出现跳闸现象,严重时,还会引起断路器的烧毁。由于励磁涌流幅值很大且仅流经变压器电源侧,将引起变压器纵差动保护产生很大的差流,导致差动保护误动作跳闸。想要抑制变压器合闸涌流,首先来了解变压器合闸涌流是如何产生的? 变压器在空载合闸投入电网时在其绕组中产生的暂态电流。若变压器投入前铁芯中的剩余磁通与变压器投入时工作电压产生的磁通方向相同时,其总磁通量远远超过铁芯的饱和磁通量,使铁芯瞬间饱和,因此产生极大的冲击励磁电流
当变压器合闸励磁涌流较大时,在合闸时将导致断路器出现跳闸现象,严重时,还会引起断路器的烧毁。由于励磁涌流幅值很大且仅流经变压器电源侧,将引起变压器纵差动保护产生很大的差流,导致差动保护误动作跳闸。想要抑制变压器合闸涌流,首先来了解变压器合闸涌流是如何产生的?
变压器在空载合闸投入电网时在其绕组中产生的暂态电流。若变压器投入前铁芯中的剩余磁通与变压器投入时工作电压产生的磁通方向相同时,其总磁通量远远超过铁芯的饱和磁通量,使铁芯瞬间饱和,因此产生极大的冲击励磁电流也叫励磁涌流或者合闸涌流。
励磁涌流最大峰值可达到变压器额定电流的6-8倍。由于变压器合闸励磁涌流在空载合闸时,变压器铁芯中的磁通不能突变,导致励磁磁通除周期分量外产生直流分量。到约1/2周期时,周期分量与直流分量磁通相加达到最大值。
如果合闸瞬间铁芯无剩磁,电压经过零值,则这个最大值接近周期分量磁通幅值的两倍。如果合闸瞬间铁芯有剩磁,那么当剩磁方向与周期分量方向相同时,将削弱这个最大值,当剩磁方向与周期分量方向相反时,将增大这个最大值。当剩磁方向与周期分量方向相反同时电压经过零值时,这个最大值接近周期分量磁通幅值的两倍再加上剩余磁通。在这种情况下,铁芯必将严重饱和,励磁涌流大大增加,甚至会发生严重畸变。
由此可见,剩磁对合闸涌流的影响是很大的,不仅可以增大合闸涌流还可以削弱合闸涌流。此外,变压器合闸励磁涌流其大小不仅与剩磁大小有关,还与电源容量、电压、合闸相角、铁芯饱和特性等因素有关,分析时要综合考虑。
了解了变压器合闸涌流的产生及剩磁对变压器合闸涌流的影响,有助于抑制变压器励磁涌流。时间有限,想要了解更多变压器励磁涌流知识与治理方法,期待您与小编下期不见不散。