制冷系统的“焓”、“熵”,动态图详细说明
+关注
只看楼主
是一种能量,用来表明制冷剂所处状态的热力状态参数,它表示制冷剂所具有总能量的大小;即:
制冷剂的焓等于制冷剂内能与外能的总和(H=U+pV)。
焓用符号“h”或“i”表示,单位是“J/kg”或“kJ/kg”。
在热力学中,焓的物理意义是指在特定温度下物质所含有的热量。在空调工程中,最常见的空气处理过程是冷却或加热空气,经常会碰到诸如将空气从30℃冷却到20℃需要多少冷量,或将5℃的冷空气加热到20℃需要多少热量之类的问题。
在制冷过程中,制冷工质在系统中流动时,其内能和外功总是同时出现的,所以,引入“焓”这个状态参数,可以使热力计算得到简化:
焓是状态参数,只与系统的初、终状态有关而与过程无关。
例如:某一制冷剂由状态1(含热量为h1)通过吸热变化为状态2(含热量为h2),那么,其在吸热过程中所吸收的热量(热变量)dQ就是吸热前与吸热后两个状态点的焓差;
即:dQ = h2– h1,而与吸热的过程没有关系。
上图为某制冷系统的压焓图,再来看看这些状态点的参数:
如果有了制冷剂的流量,我们就可以计算出制冷系统的制冷量了。
蒸发温度的影响
冷凝温度的影响
双级压缩压焓图
焓湿图最基本应用就是查找参数。此外,焓湿图还可以用于判断空气的状态、表示空气的状态变化和处理过程等。
例如绘制80%的等相对湿度线,首先选择一个温度,例如10℃,查附录A得到该温度下的饱和水蒸气分压力Pqb,根据公式计算d。
这样,由选择的t和计算得的d就确定了一点,再计算下一个温度确定另一点,最后把所有点连接起来就绘制出80%的等相对湿度线了。
1)饱和空气线即相对湿度为100%的等相对湿度线,见上图中最右下方的弧线。
这条弧线通常称为“饱和线”,其上每一点都是空气的饱和状态。
饱和空气的一个特点就是干球温度、湿球温度、露点温度完全相等。
因为等湿球温度线与等焓线基本平行,故工程上近似地用等焓线代替等湿球温度线,即过某一点的等湿球温度线就是过该点的等焓线。
等含湿量线就是等露点温度线。因为露点温度的定义已说明含湿量相同的状态点,露点温度均相同。
是一种用来表明制冷剂所处状态的热力状态参数,用符号“s”表示,单位“J/kg·K”或“kJ/kg·K”。
压缩机在压缩的过程,是制冷剂从低压到高压的过程,此时的制冷剂既不吸热也不放热,所以压缩机的压缩过程是一个等熵压缩的过程。
制冷剂在状态变化过程中吸收或放出的热量“dQ”和此时制冷剂的热力学温度“T”的比值,就是熵的变化量,即:
也就是说,物质吸收或放出的热量,等于物质的热力学温度和熵的变化量的乘积。
压焓图曲线的含义可以用一点(临界点)、二线(饱和液体线、饱和蒸汽线)、三区(液相区、两相区、气相区)、五态(过冷液状态、饱和液状态、过热蒸汽状态、饱和蒸汽状态、湿蒸汽状态)和八线(等压线、等焓线、饱和液线、饱和蒸汽线、等干度线、等熵线、等比体积线、等温线)来概括。
过冷循环温熵图分析
复叠式压缩机温熵图
临界点K为两根粗实线的交点。在该点,制冷剂的液态和气态差别消失。
K点左边的粗实线Ka为饱和液体线,在Ka线上任意一点的状态,均是相应压力的饱和液体;K点的右边粗实线Kb为饱和蒸气线,在Kb线上任意一点的状态均为饱和蒸气状态,或称干蒸气。
Ka左侧——过冷液体区,该区域内的制冷剂温度低于同压力下的饱和温度;
Kb右侧——过热蒸气区,该区域内的蒸气温度高于同压力下的饱和温度;
Ka和Kb之间——湿蒸气区,即气液共存区。该区内制冷剂处于饱和状态,压力和温度为一一对应关系。
在制冷机中,蒸发与冷凝过程主要在湿蒸气区进行,压缩过程则是在过热蒸气区内进行。
六组等参数线
等压线P(LgP) 等焓线(Enthalpy) 饱和液体线(Saturated Liquid) 等熵线(Entropy)
等容线(Volume) 干饱和蒸汽线(Saturated Vapor) 等干度线(Quality) 等温线(Temperature)
(1)等压线:图上与横坐标轴相平行的水平细实线均是等压线,同一水平线的压力均相等。
(2)等焓线:图上与横坐标轴垂直的细实线为等焓线,凡处在同一条等焓线上的工质,不论其状态如何焓值均相同。
(3)等温线:图上用点划线表示的为等温线。等温线在不同的区域变化形状不同,在过冷区等温线几乎与横坐标轴垂直;在湿蒸气区却是与横坐标轴平行的水平线;在过热蒸气区为向右下方急剧弯曲的倾斜线。
(4)等熵线:图上自左向右上方弯曲的细实线为等熵线。制冷剂的压缩过程沿等熵线进行,因此过热蒸气区的等熵线用得较多,在lgp-h图上等熵线以饱和蒸气线作为起点。
(5)等容线:图上自左向右稍向上弯曲的虚线为等比容线。与等熵线比较,等比容线要平坦些。制冷机中常用等比容线查取制冷压缩机吸气点的比容值。
(6)等干度线:从临界点K出发,把湿蒸气区各相同的干度点连接而成的线为等干度线。它只存在与湿蒸气区。
上述六个状态参数(p、t、v、x、h、s)中,只要知道其中任意两个状态参数值,就可确定制冷剂的热力状态。在lgp-h图上确定其状态点,可查取该点的其余四个状态参数
免费打赏
APP内打开