关于热力膨胀阀外平衡管进液的可能性
cquwq222
cquwq222 Lv.2
2008年04月14日 22:07:55
来自于制冷技术
只看楼主

冷水机组测试数据显示:压缩机吸气温度低于蒸发器出气温度,约低1~2℃.R22中高温工况机组,采用外平衡式热力膨胀阀,干式蒸发器,请问导致上现象的原因有没可能是膨胀阀外平衡管进液呢?

冷水机组测试数据显示:

压缩机吸气温度低于蒸发器出气温度,约低1~2℃.

R22中高温工况机组,采用外平衡式热力膨胀阀,干式蒸发器,请问导致上现象的原因有没可能是膨胀阀外平衡管进液呢?
免费打赏
shandian2298
2008年04月16日 16:11:28
2楼
回液了,关小膨胀阀。
回复
pengyou19820124
2008年04月16日 20:06:05
3楼
不太可能是膨胀阀外平衡管进液,有可能是冷凝器有问题,没有完全冷凝.要看蒸发器制冷效果如何.
把具体现象说清楚些.
回复

相关推荐