关于污水管道设计中不计算管段的疑问
zrmlxy
zrmlxy Lv.2
2005年02月25日 09:04:34
来自于企业招聘
只看楼主

在排水管道设计中,对于街道下的污水干管上游起始管段,设计流量较小(如5L/s)。如果以此为管道起点作为不计算管段进行设计,取最小管径300mm,最小坡度0.003设计,是否还需要确定相应的流速和或设计充满度。后续管段应该采用何种衔接方式? 可否直接将系统的控制点取在需要进行水力计算的设计管段起端。

在排水管道设计中,对于街道下的污水干管上游起始管段,设计流量较小(如5L/s)。如果以此为管道起点作为不计算管段进行设计,取最小管径300mm,最小坡度0.003设计,是否还需要确定相应的流速和或设计充满度。后续管段应该采用何种衔接方式? 可否直接将系统的控制点取在需要进行水力计算的设计管段起端。