请教125KVAR的无功率补偿的接线开关需要多少A的?其电流计算如何计算?
请教125KVAR的无功率补偿的接线开关需要多少A的?其电流计算如何计算?
2楼
250A断路器或300A隔离开关
回复
3楼
I=125/(0.4*1.732)*=234A
刀开关QAS- 400/250A
回复
4楼
公式不是Q=1.732*0.4*I*sinφ的????
那I=125/(0.4*1.732*sinφ)如果cosφ=0.8时,sinφ=0.6
那I应该等于301A。
请问是这样计算的吗??如果按技术措施上说的,开关整定要达到1.5倍,那选的开关不是要500A????
回复
5楼
楼上所用的公式是选错了。此公式是计算线路上的无功功率时用的。在计算补偿装置的电流时不用考虑sinφ(实际就是为1)。同是开关的选用应大于额定电流的1.3倍,计算可知应用250A的开关。
回复
6楼
顶五楼,
回复
7楼
谢谢五楼兄弟,我又学到了东西