暖通空调专业消防常见问题疑难解析说明!
qq34536815
qq34536815 Lv.2
2023年08月29日 11:26:21
来自于通风排烟
只看楼主

问题结论一:   消防复合风管当采用金属内壁时,需提供不同风压等级下风管强度的型式检验报告及风管整体耐火极限的型式检验报告,当以上报告合格时,即认定满足要求。 问题描述:   用满足耐火极限要求的复合成品风管,或采用由满足耐火极限要求的复合板材 制作的复合风管,当采用金属内壁时,金属内壁厚度是否可以小于通风与空调工程施工质量验收规范 4.2.3 的对应要求。 


问题结论一:   消防复合风管当采用金属内壁时,需提供不同风压等级下风管强度的型式检验报告及风管整体耐火极限的型式检验报告,当以上报告合格时,即认定满足要求。
问题描述:   用满足耐火极限要求的复合成品风管,或采用由满足耐火极限要求的复合板材 制作的复合风管,当采用金属内壁时,金属内壁厚度是否可以小于通风与空调工程施工质量验收规范 4.2.3 的对应要求。 
解析说明:   《建筑防烟排烟风管防火性能试验方法标准》T/CECS886-2021 第 4.1.3 条:风管制作和安装所用材料的材质、厚度、密度、复合方式、连接方式等质量信息和参数应与产 品设计文件的规定一致。在验收过程中,应明确提供该类消防风管的不同风压等级下风管强度 的型式检验报告及风管整体耐火极限的型式检验报告,当以上报告合格时,即认定满足要求。 
问题结论二:   自然排烟口室内侧距离对面障碍物不宜小于 1.0 倍当量直径;且自然排 烟口室外侧不应有遮挡排烟的障碍物,当自然排烟口设置固定百叶或格栅时,应根据 GB/T39968 和 GB/T39969 的通风系数计算有效排烟面积。
问题描述:   验收过程中,当现场采用自然排烟时,自然排烟窗位于高位,而在外窗侧面有类似窗帘盒等类似功能构造,自然排烟窗距离该构造之间距离较近,且该构造下挂高度几乎与自然排烟窗高度相当时,该自然排烟窗是否需要核算排烟口最大排烟量;
解析说明:   根据流体力学排风口的基本原理,距离排风口 1.0 倍位置的风速已经下降到排风口速度的5%左右;由于自然排烟口风速不高,该 1.0 倍当量直径位置排风口形成的风速已低于房间内自然静风流速。根据《建筑用通风百叶窗技术要求》GB/T39968 对排烟出口的百叶 通风系数设置提出的具体要求。

问题结论三:   空调通风管在穿越防火墙、防火隔墙和楼板时,缝隙位置应采用满足《建 筑防火封堵应用技术标准》GB/T51410-2022 的防火封堵措施,风管外部可通过将防火隔热材 料采用机械固定、柔性包覆(裹)等方式做防火保护。  
问题描述:   空调、通风平时风管在穿越防火墙、防火隔墙和楼板时,穿越处风管上的防火 阀、排烟防火阀两侧各 2.0m 范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采用防火保护措施, 且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。当风管侧面仅百叶或距离不足,无法满足2米的要求时,现场如何施工来达到规范要求。
解析说明:   空调、通风平时风管在穿越防火墙、防火隔墙和楼板处,称为贯穿孔口,当采 用满足《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T51410-2022 内的防火封堵措施后,火焰穿越风管 与孔口的空隙蔓延的机会基本没有;只是防止金属管道导热传递。风管另一侧外部可采用符合 要求的防火隔热材料进行包裹即可。
问题结论四:   防排烟风管和空调通风管柔性包覆(裹)防火保护采用硅酸铝纤维毯时, 应符合《绝热用硅酸铝棉及其制品》GB/T16400-2015,并按其表 1 的分类对应的耐火时间选 型。
问题描述:   根据浙江省消防技术指南(2020 版),金属(如镀锌钢板)风管可通过将柔 性包覆(裹)等方式固定在其表面,当采用硅酸铝纤维毯时作为防火包裹,具体选型应注意哪 些规范及注意点。
解析说明:   防排烟风管和空调通风管柔性包覆(裹)防火保护可以选用硅酸铝纤维毯进行 包裹,但选用材料应符合《绝热用硅酸铝棉及其制品》GB/T16400-2015,并按其表 1 的分类对 应的耐火时间选型。
问题结论五:   防排烟风管配套软接头当采用硅橡胶涂覆玻璃纤维布时应符合 JC/T 171.1 的要求;防排烟风管配套软接头应位于机房(专用耐火风机罩)或风管耐火保护内。
问题描述:   风管与风机的连接宜采用法兰连接,或采用不燃材料的柔性短管连接。当风机 同时用于防烟、排烟时,可采用柔性连接,提出柔性连接的具体要求。
解析说明:   消防风机与风管连接处可选用硅橡胶涂覆玻璃纤维布,但选用时产品应当满足 对应的标准要求,该软接头应设置于机房(风机防护罩)或风管耐火保护内以满足耐火极限要求。