一、冷库运行与维护管理 开机前的准备 开机前应先检查机组各阀门是否处正常开机状态,检查冷却水水源是否充足,接通电源后,根据要求设定温度。冷库的制冷系统一般是自动控制的,但在第一次使用时应先开冷却水泵,运转正常后再逐一启动压缩机。
开机前的准备
开机前应先检查机组各阀门是否处正常开机状态,检查冷却水水源是否充足,接通电源后,根据要求设定温度。冷库的制冷系统一般是自动控制的,但在第一次使用时应先开冷却水泵,运转正常后再逐一启动压缩机。
运转管理
制冷系统正常运转后要注意以下几点:
一、听设备在运转过程中是否有异常声音;
二、看库内温度是否下降;
三、摸吸排气冷热是否分明,冷凝器冷却效果是否正常。
换气和除霜
果蔬在贮藏过程中会释放一些气体,累积到一定程度会使藏品生理失调,变质变味。因此,在使用过程中要经常通风换气,一般应选择在气温较低的早晨进行。另外,冷库在使用一段时间后蒸发器就会结上一层霜,不及时清除会影响制冷效果,除霜时,要盖住库内藏品,用扫帚清扫积霜,注意不能硬敲。
1、对于风冷机的蒸发器:要经常检查除霜情况,除霜是否及时有效,会影响制冷效果,导致制冷系统的回液。
2、经常观察压缩机运行状态,检查其排气温度,在换季运行时,要特别注意系统的运行状态,及时调整系统供液量和冷凝温。
3、运转机组:要经常观察压缩机的油面及回油情况及油的清洁度,发现油脏或油面下降要及时解决,以免造成润滑不良。
4、仔细倾听压缩机,冷却塔、水泵或冷凝器风机运转声音,发现异常及时处理,同时检查压缩机、排气管及地脚的振动情况。
5、对压缩机的维护:初期系统内部清洁度较差,在运行30天后要更换一次冷冻油和干燥过滤器,在运行半年之后再更换一次(要根据实际情况而定)。对于清洁度较高的系统,运行半年以后也要更换一次冷冻油和干燥过滤器,以后视情况而定。
6、运转机组:要经常观察压缩机的油面及回油情况及油的清洁度,发现油脏或油面下降要及时解决,以免造成润滑不良。
7、对于风冷机组:要经常清扫风冷器使其保持良好的换热状态。对于水冷机组:要经常检查冷却水的混浊程度,如冷却水太脏,要进行更换。检查供水系统有无泡、冒、滴、漏问题。水泵工作是否正常,阀门开关是否有效,冷却塔风机是否正常。
8、对于风冷机的蒸发器:要经常检查除霜情况,除霜是否及时有效,会影响制冷效果,导致制冷系统的回液。
9、经常观察压缩机运行状态:检查其排气温度,在换季运行时,要特别注意系统的运行状态,及时调整系统供液量和冷凝温。
10、仔细倾听压缩机,冷却塔、水泵或冷凝器风机运转声音,发现异常及时处理,同时检查压缩机、排气管及地脚的振动情况。
11、对压缩机的维护:初期系统内部清洁度较差,在运行30天后要更换一次冷冻油和干燥过滤器,在运行半年之后再更换一次(要根据实际情况而定)。对于清洁度较高的系统,运行半年以后也要更换一次冷冻油和干燥过滤器,以后视情况而定。
二、冷库维护保养操作手册
库内温度 |
1、查看一下库房内感温元件是否在正确位置或有无损坏; 2、库体有无漏冷之处,库门是否关严; 3、货物进库温度是否太高; 4、风机运转是否正常; 5、风机盘管霜层是否太厚,若霜层太厚,适当增加化霜时间; 6、减少开门次数; 7、库内是否有大量水迹,湿度过大 8、检查制冷系统工作是否正常 |
风机状态 |
1、检查风机运转时的声音有无异常、风机的吊杆支架有无松动异常。 2、风机叶片是否转动、有无变形,与机壳有无摩擦,及时矫正或更换。 3、风机翅片处有无杂物缠绕,及时清理。 4、风机外壳及底盘有无锈蚀,若有锈蚀,应用砂纸磨光,重新刷上防锈漆。 |
化霜系统 |
1、风机盘管化霜时,风机严禁运转,待确定化霜完全结束时,才能开机。 2、化霜时货物不宜进出时,以免产生更大的温差。 3、查看风机盘管化霜情况,看霜层是否完全除去,并记录化霜时间,以便根据化霜效果调整化霜时间,达到最佳效果。制冷百科hvacrbk。 4、检查化霜电加热管的电压、电流是否在正常范围内,若异常及时查修或更换。 |
排水系统 |
1、保持接水盘内清洁,无杂物,接水盘出水口无障碍物。 2、排水管及其保温层有无破损,若有及时修复。 3、查看排水是否畅通,若比以前缓慢,应停机后疏通,防止脏堵或冰堵排水。 4、检查排水管内加热丝是否正常工作,防止积水冰堵 |
库体库门 |
1、检查库板有无被撞损,若保温层破坏,应重新发泡,并做好外部隔汽层保护;外部钢板损坏应及时修复并做好防腐。 2、库门应经常检查开启是否灵活、门体是否倾斜、螺母有无松动、门边密封胶条是否老化,若有则及时修复或更换。 |
电控系统 |
检查电控盒内控制元件及接线是否有有鼠咬、破皮、过热、老化等绝缘损坏现象,接头有无松动。 |
温度检查 |
1、检查并记录当前温显仪显示温 度是否在正常范围内。 2、查看《温度记录表》是否有异 常温度记录。 3、用自带数字温度计实测库内温 度,以检测原冷库温显仪是否正常,否则维修或更换。 |
冷风机蒸发器 |
1、查看风机运转电压、电流是否 在正常范围内。 2、清除风机轴承处油污、添加新 的润滑油。 3、检查叶片四周有无残留的水 滴,以防水滴结冰后粘住叶片。 4、检查叶片轴中心是否偏离, 若垫片不平或螺栓松动易造成偏离。 5、检测风机电气接线有无损坏 或接头有无松动及电机的绝缘度。 6、检查风速和风量,若风速不 高或风量不匀,查看货物堆放是否合理,有无灰尘或异物堵住风口。 7、冷风机的盘管及翅片表面应均 匀结霜 ,如果结霜不均匀或无霜,则供液不正常,从整个系统分析查找原因。 |
化霜 |
1、检查冷风机化霜效果,有无冰疙瘩。仔细除去冰疙瘩, 适当调整化霜时间。 2、检查电加热管的电压、电流 及绝缘度。 |
排水管电热丝 |
1、检查排水是否畅通,有无 冰堵,并及时疏通。 2、排水电加热丝的检测。 |
电控系统 |
1、 检查电控盒内控制元件及接线 是否有有鼠咬、破皮、过热、 2、 老化等绝缘损坏现象,接头有无松动。 |