高大模板支架安全要点检查表 工程名称 支架材质 钢管 施工单位 监理单位 资 料 检 查 有专项施工方案 □ 不少于5人的专家组论证专项施工方案并出具论证意见 □ 论证后经修改的方案 经施工企业技术负责人批准 □
高大模板支架安全要点检查表
支架材质 |
钢管 |
|||||||
施工单位 |
监理单位 |
|||||||
资 料 检 查 |
||||||||
有专项施工方案 |
□ |
不少于5人的专家组论证专项施工方案并出具论证意见 |
□ |
论证后经修改的方案 |
经施工企业技术负责人批准 |
□ |
||
有计算书(纵横两向立杆间距、步高取值,立杆稳定计算或可以不计算的说明) |
□ |
经总监理工程师批准 |
□ |
|||||
有技术交底记录 |
□ |
|||||||
现 场 检 查 |
||||||||
保证支架内容稳固的措施 |
设置纵横两向扫地杆,扫地杆位置有水平剪力撑 |
□ |
外连装置设置 |
梁底位置、每楼层(或沿柱高每≤4m)设抱柱装置,危险区域每步高设抱柱装置 |
□ |
|||
沿立杆每步均设置纵横水平杆且纵横两向均不缺杆 |
□ |
|||||||
设置纵横两向封顶杆,封顶杆位置有水平剪力撑 |
□ |
每楼层设连板装置 |
□ |
|||||
竖直方向沿纵向全高全长从两端开始每≤4m设一道剪力撑 |
剪力撑倾角45°~60°,跨越5~7条杆,宽度≥6m |
□ |
连墙装置在水平剪力撑位置上设置(禁止在砌体上设置) |
□ |
||||
竖直方向沿横向全高全长从两端开始每≤4m设一道剪力撑 |
□ |
在无墙无板处设连梁装置 |
□ |
|||||
水平方向沿全平面每≤4.5m高设一道剪力撑,架顶部位加密水平剪力撑 |
□ |
在无法采用以上4种方法处设辅助装置 |
□ |
|||||
立杆支承 |
支于地面时,须在混凝土地面上支立杆。支承面的处理符合规定 |
□ |
建筑物悬挑部分的模板支架 |
立杆支在混凝土地面上,支承面的处理符合规定 |
□ |
|||
支于楼面时加支顶,需支顶层数由验算定,但不少于1层 |
□ |
从楼面(悬臂结构除外)挑出型钢梁作上层作业平台的立杆支座,型钢梁搁置在楼板上的长度与挑出长度之比≥2,型钢梁与楼面接触部分的首尾两端均与结构有可靠锚固。保证立杆不滑移的限位装置。型钢梁平面外约束 |
□ |
|||||
伸出长度:可调底座不大于300mm:可调顶托不大于200mm。 |
□ |
|||||||
禁止事项 |
支承梁的立杆应对接,禁止搭接 |
□ |
水平杆在禁止区域内,禁止对接 |
□ |
||||
禁止用钢管从楼层挑出作为立杆支座 |
□ |
禁止从外脚手架中伸出钢管斜支悬挑的模板 |
□ |
|||||
禁止使用叠层搭设的木材支撑体系 |
□ |
禁止用水平杆相互扣接代替水平杆与立杆扣接 |
□ |
|||||
禁止用木杆接长作立杆 |
□ |
禁止输送混凝土的泵管与支架连结 |
□ |
|||||
禁止不同形式的钢管支架、钢材木材支架混用 |
□ |
|||||||
其它 |
立杆间距、水平杆步高符合要求 |
□ |
截面高度1m及以上的梁的支承情况 |
□ |
||||
扣件螺栓拧紧符合规定 |
□ |
格构框架体系设置 |
□ |
|||||
检查结论 |
□1 通过 □ 2 整改 □3 停止搭设 整改或停止范围如下: |
检查单位:施工□ 监理□ |
||||||
检查人: