一污水泵站,设备:4台潜污泵(3用1备),格栅+压榨机(2+1)现场厂商带控制箱,2台启闭机。控制要求:水泵根据水位轮换启泵,先启先停,水位检测用扩散硅液位计,水位有低位报警、停泵水位、1台泵启动水位、2台泵启动水位、3台泵启动水位、高位报警共6个水位,格栅信号有:运行、故障、手动;压榨机同格栅,启闭机信号有开、关、手动;想问问大家PLC控制怎么设计,如PLC系统图、PLC接线图等,做自控还是第一次,
控制要求:水泵根据水位轮换启泵,先启先停,水位检测用扩散硅液位计,水位有低位报警、停泵水位、
1台泵启动水位、2台泵启动水位、3台泵启动水位、高位报警共6个水位,
格栅信号有:运行、故障、手动;压榨机同格栅,启闭机信号有开、关、手动;
想问问大家PLC控制怎么设计,如PLC系统图、PLC接线图等,做自控还是第一次,