消声器的设计选型,很多设计师都没注意这些细节,你有注意到吗?
各自寻欢
2023年08月16日 10:48:27
只看楼主

①、消声器的选型。消声器选型是由通风空调系统噪声存在的方式和性质,以及消声器本身的性能特点而决定的。其选型还要考虑以下因素: (a)、要用风机(噪音源)的噪声频率特性与系统管路自然衰减和适用房间的容许噪声频率特性的差值确定消声器需要提供的频率衰减量。 (b)、管道系统容许消声器的压力损失。 (c)、消声器本身的气流噪声。 (d)、设置消声器的空间、位置。


①、消声器的选型。消声器选型是由通风空调系统噪声存在的方式和性质,以及消声器本身的性能特点而决定的。其选型还要考虑以下因素:

(a)、要用风机(噪音源)的噪声频率特性与系统管路自然衰减和适用房间的容许噪声频率特性的差值确定消声器需要提供的频率衰减量。

(b)、管道系统容许消声器的压力损失。

(c)、消声器本身的气流噪声。

(d)、设置消声器的空间、位置。

(e)、是否有特殊要求,如防水、防腐、防尘、防火等。

通风空调系统所选用的消声器--般均需要衰减量存在的频带宽-些,即以阻抗复合式较为常用。

②、消声器的设置位置。当消声器人口声级较高时,一般来说,其出口声级也会较高,只要出口声级高于消声器气流噪声的声功率计Lwa,消声器的使用就是有效的。因此,消声器的入口应设在声级较高的位置,通常设于空调机或风机的出口是合理的。

为了防止通过负压管道引起的噪声传播,在风机的吸人口通常也应考虑一定的消声措施。由于这时声波的传播方向与气流方向相反,因此消声器的消声量将得以提高。

当设计风速较大时,尽管消声器设在风机出口对设备的消声有利,但消声器的出口噪声仍有可能较大而不满足使用要求。在此情况下,有效的方法是在送风流速较小的末端上增设消声设备或送风口上加消声静压箱等。

消声器安装位置应设在气流平稳段。当主管流速不大时,为使靠近声源处噪声降低,防止噪声激发管道振动,应设计在靠近风机的管段上,但不要设在机房上部。如条件有限,只能放在机房上部时,必须相应地做好消声器外壳隔声处理,以防出现声桥。对消声要求严格的房间,每个送、回风支管宜增设消声器,且不宜设调节阀。若必须设置调节阀时,应设在距送、回风口10倍以上空调管道直径的管段处。

对降噪要求高的系统,消声器不宜集中设置在一起,可以在主管、各层分支管、风口前等位置分别设置,这样做可以分别按气流速度的大小选用相应的消声器,把气流再生噪声的影响减到最低程度。

免费打赏

相关推荐

APP内打开