稳压装置的设置问题
cof1636595130340
2023年08月14日 20:36:15
只看楼主

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.2.2.5“当高位消防水箱不能满足第1款--4款静压要求时,需要设置稳压装置”。图集15S909中对稳压装置下置和上置分别作出了设计要求。说明稳压装置上置和下置都是可以的。但是我们有个项目,审图专家说,稳压装置下置的话,高位消防水箱不能出水,说要取消稳压装置。请问大家是否遇到过类似情况,如何解决呀?

2023年08月16日 14:00:59
2楼

专家审图意见原文发出来看一下呢

回复
繁001
2023年08月16日 21:06:08
3楼

如果下至不能出水的话,顶置也存在同样的问题,因为稳压设备的出水压力比水箱自流管的压力要大!!

回复
yj蓝天
2023年08月17日 08:36:16
4楼

要具体看图纸,才能看是否合适

回复
w13885005805
2023年09月22日 12:56:20
5楼

还真是个“水”砖家。回复那个砖家:高位水箱是否须在第一时间出水并不是临时高压消防系统能否正常启动的必须条件。当发生火灾时,本设计消火栓系统压力开关先行动作启动主泵。若稳压设施失效无法启泵,则高位水箱流量开关必定能够启泵。由是,压力开关及流量开关均满足可以直接启泵的规范要求。