编制背景: 1. 政府对设计管理的要求—设计不能指定厂家; 2. 设备性能的多样化—技术的发展,多种性能的设备研发; 3. 设计要求的多样化—工作参数的不同需求、额定参数、施工要求等。
编制背景:
1. 政府对设计管理的要求—设计不能指定厂家;
2. 设备性能的多样化—技术的发展,多种性能的设备研发;
3. 设计要求的多样化—工作参数的不同需求、额定参数、施工要求等。
目的与用途:
1. 通用化—反映产品的通用技术要求和参数;
2. 适应招投标的需求—针对所设计工程的统一技术要求;
3. 设计人员的免责—以性能和技术要求为主,不涉及到某个厂家所特定产品的参数,符合政府管理规定的要求,也对甲方和设备招投标方进行一定的规范;
4. 方便施工、调试、验收—调试、验收以性能为基础进行。
主要设备表:
1. 重点内容—设计工况与额定工况的区别;
2. 主要设备—冷水机组、组合式空调机组、单元式空调机组、风机盘管、水泵、风机、热交换器、变风量末端装置、定压补水装置、暖通空调用锅炉、软水设备、等等。
电制冷冷水机组:
注:
(1)“设备型式”栏中,填写的内容为:冷水机组的压缩机形式,通常为活塞式、螺杆式或离心式;
(2)通常污垢系数国标是0.044,为了符合国内的水质情况,此处应明确,以利于产品投标时技术条件的统一;
(3)目前的设备有三种电压等级:380V、6kV、10kV,设计时应明确,通常高压机组在离心式中有所采用;
(4)使用冷媒应为环保允许的冷媒,既可指定某一种,也可以填写多种。如:R123、R22、R134a等;
(5)“外形尺寸”栏适用于对机组外形尺寸有要求的场所(如机房面积紧张等);
(6)“质量”栏适用于机组设于楼板等结构对设备荷载有要求的场所;
(7)“备注”栏中填写的内容包括:①对机组减振装置的要求,是否由产品配套供货?②低温部件的保温要求是否由供货厂家来完成?③机组启动柜及控制柜要求(应与电气专业协商后提出),④水流开关等部件的供货要求,⑤对于机组在较冷的天气时有运行需求的场所,应提出“冷却水最低水温限制值”,⑥设计有要求时,提出机组制冷量的运行调节范围,⑦设计有要求时,提出机组部分负荷时的能效要求(NPLV值),⑧其它需要说明的问题。
电制冷双工况冷水机组(蓄冰系统专用):
注:
(5)载冷剂类型通常为乙二醇;
(6)“外形尺寸”栏适用于对机组外形尺寸有要求的场所(如机房面积紧张等);
(7)“质量”栏适用于机组设于楼板等结构对设备荷载有要求的场所;
(8)“备注”栏中填写的内容包括:①对机组减振装置的要求,是否由产品配套供货?②低温部件的保温要求是否由供货厂家来完成?③机组启动柜及控制柜要求(应与电气专业协商后提出),④水流开关等部件的供货要求,⑤对于机组在较冷的天气时有运行需求的场所,应提出“冷却水最低水温限制值”,⑥设计有要求时,提出机组制冷量的运行调节范围,⑦设计有要求时,提出机组部分负荷时的能效要求(NPLV值),⑧其它需要说明的问题。
蒸汽型吸收式冷水机组:
注:
(1)通常污垢系数国标准是0.044,为了符合国内的水质情况,此处应明确,以利于产品投标时技术条件的统一;
(2)目前的设备有两种电压等级:220V、380V,设计时应明确;
(3)“外形尺寸”栏适用于对机组外形尺寸有要求的场所(如机房面积紧张等)
(4)“质量”栏适用于机组设于楼板等结构对设备荷载有要求的场所;
(5)“备注”栏中填写的内容包括:①对机组减振装置的要求,是否由产品配套供货?②低温部件的保温要求是否由供货厂家来完成?③机组启动柜及控制柜要求(应与电气专业协商后提出),④水流开关等部件的供货要求,⑤对于机组在较冷的天气时有运行需求的场所,应提出“冷却水最低水温限制值”,⑥设计有要求时,提出机组制冷量的运行调节范围,⑦设计有要求时,提出机组部分负荷时的能效要求(NPLV值),⑧设计有要求时,提出机组对蒸汽凝结水水温的要求,⑨其它需要说明的问题。
直燃型吸收式冷水机组:
注:
(1)目前的设备有两种电压等级:220V、380V,设计时应明确;
(2)通常污垢系数国标是0.044,为了符合国内的水质情况,此处应明确,以利于产品投标时技术条件的统一;
(3)“燃料要求”栏中,种类通常为“轻柴油”或“燃气(天然气或煤气)”。当燃料种类为“轻柴油”时,“压力”栏可取消,“流量”栏的单位通常为“kg/h”;当燃料种类为“天然气或煤气”时,“流量”栏的单位通常为“m 3 /h”,“压力”栏单位通常为“Pa”;
(4)“外形尺寸”栏适用于对机组外形尺寸有要求的场所(如机房面积紧张等);
(5)“质量”栏适用于机组设于楼板等结构对设备荷载有要求的场所;
(6)“备注”栏中填写的内容包括:①对机组减振装置的要求,是否由产品配套供货?②低温部件的保温要求是否由供货厂家来完成?③机组启动柜及控制柜要求(应与电气专业协商后提出),④水流开关等部件的供货要求,⑤对于机组在较冷的天气时有运行需求的场所,应提出“冷却水最低水温限制值”,⑥设计有要求时,提出机组制冷量的运行调节范围,⑦设计有要求时,提出机组部分负荷时的能效要求(NPLV值),⑧设计有要求时,提出对燃料热值的要求,⑨其它需要说明的问题。
热水型吸收式冷水机组
注:
(1)通常污垢系数国标是0.044,为了符合国内的水质情况,此处应明确,以利于产品投标时技术条件的统一;
(2)目前的设备有两种电压等级:220V、380V,设计时应明确;
(3)“外形尺寸”栏适用于对机组外形尺寸有要求的场所(如机房面积紧张等)
(4)“质量”栏适用于机组设于楼板等结构对设备荷载有要求的场所;
(5)“备注”栏中填写的内容包括:①对机组减振装置的要求,是否由产品配套供货?②低温部件的保温要求是否由供货厂家来完成?③机组启动柜及控制柜要求(应与电气专业协商后提出),④水流开关等部件的供货要求,⑤对于机组在较冷的天气时有运行需求的场所,应提出“冷却水最低水温限制值”,⑥设计有要求时,提出机组制冷量的运行调节范围,⑦设计有要求时,提出机组部分负荷时的能效要求(NPLV值),⑧其它需要说明的问题。
电制冷风冷式冷水机组
注:
(1)“设备型式”栏中,填写的内容为:冷水机组的压缩机形式,通常为活塞式、螺杆式或离心式;
(2)通常污垢系数国标是0.044,为了符合国内的水质情况,此处应明确,以利于产品投标时技术条件的统一;
(3)“环境温度”栏中,应填写工程所在地的夏季空调室外计算温度;
(4)目前的设备有三种电压等级:380V、6kV、10kV,设计时应明确,通常高压机组在离心式中有所采用;
(5)使用冷媒应为环保允许的冷媒,既可指定某一种,也可以填写多种。如:R123、R22、R134a等;
(6)“外形尺寸”栏适用于对机组外形尺寸有要求的场所(如机房面积紧张等);
(7)“质量”栏适用于机组设于楼板等结构对设备荷载有要求的场所;
(8)“备注”栏中填写的内容包括:①对机组减振装置的要求,是否由产品配套供货?②低温部件的保温要求是否由供货厂家来完成?③机组启动柜及控制柜要求(应与电气专业协商后提出),④水流开关等部件的供货要求,⑤对于机组在较冷的天气时有供冷运行需求的场所,应提出“供冷运行环境温度最低限制值”,⑥设计有要求时,提出机组制冷量的运行调节范围,⑦设计有要求时,提出机组部分负荷时的能效要求(NPLV值),⑧若机组自带有循环水泵,应提出对水泵的主要参数(详见水泵设备表)及水泵是否备用等要求,⑨其它需要说明的问题。
水源(或地源)热泵冷(热)水机组
注:
(1)“设备型式”栏中,填写的内容为:冷水机组的压缩机形式,通常为活塞式、螺杆式或离心式;
(2)“水源”栏中,进水温度范围应涵盖冬季和夏季两种工况时的要求;
(3)目前的设备有三种电压等级:380V、6kV、10kV,设计时应明确,通常高压机组在离心式中有所采用;
(4)使用冷媒应为环保允许的冷媒,既可指定某一种,也可以填写多种。如:R123、R22、R134a等;
(5)通常污垢系数国标是0.044,为了符合国内的水质情况,此处应明确,以利于产品投标时技术条件的统一;
(6)“外形尺寸”栏适用于对机组外形尺寸有要求的场所(如机房面积紧张等);
(7)“质量”栏适用于机组设于楼板等结构对设备荷载有要求的场所;
(8)“备注”栏中填写的内容包括:①对机组减振装置的要求,是否由产品配套供货?②低温部件的保温要求是否由供货厂家来完成?③机组启动柜及控制柜要求(应与电气专业协商后提出),④水流开关等部件的供货要求,⑤设计有要求时,提出机组制冷量的运行调节范围,⑥设计有要求时,提出机组部分负荷时的能效要求(NPLV值),⑦其它需要说明的问题。
风冷式热泵冷(热)水机组:
注:
(1)“设备型式”栏中,填写的内容为:冷水机组的压缩机形式,通常为活塞式、螺杆式或离心式;
(2)“环境温度”栏中,夏季和冬季均应取工程所在地的空调室外计算温度;
(3)目前的设备有两种电压等级:220V、380V,设计时应明确;
(4)使用冷媒应为环保允许的冷媒,既可指定某一种,也可以填写多种。如:R123、R22、R134a等;
(5)通常污垢系数国标是0.044,为了符合国内的水质情况,此处应明确,以利于产品投标时技术条件的统一;
(6)“外形尺寸制”栏适用于对机组外形尺寸有要求的场所(如机房面积紧张等);
(7)“质量”栏适用于机组设于楼板等结构对设备荷载有要求的场所;
(8)“备注”栏中填写的内容包括:①对机组减振装置的要求,是否由产品配套供货?②低温部件的保温要求是否由供货厂家来完成?③机组启动柜及控制柜要求(应与电气专业协商后提出),④水流开关等部件的供货要求,⑤对于机组在较冷的天气时有供冷运行需求的场所,应提出“供冷运行环境温度最低限制值”,⑥设计有要求时,提出机组制冷量的运行调节范围,⑦设计有要求时,提出机组部分负荷时的能效要求(NPLV值),⑧若机组自带有循环水泵,应提出对水泵的主要参数(详见水泵设备表)及水泵是否备用等要求,⑨其它需要说明的问题。
组合式空调机组
注:
(1)“设备型式”栏中,通常是以下一些文字的组合:立式、卧式、空调机、新风空调机等;
(2)“送风机”栏中,“机外余压”是指该空调机组为单风机(只有送风机)机组时,机组送风出口处与回风进口处之间的风压差(静压差)。当空调机组为双风机(带有送、回风机)时,应分别提出送、回风机的风压和电机容量;
(3)加热热媒为蒸汽时,“热水水温”栏改为“蒸汽压力”,“进水”及“出水”栏取消;
(4)加湿器型式通常为干蒸汽加湿器、电热(或电极)式蒸汽加湿器、高压喷雾加湿器、湿膜加湿器等。采用干蒸汽加湿器时,在“加湿介质压力”栏中注明蒸汽压力(kPa);采用电为能源的蒸汽加湿器时,“加湿介质压力”栏改为“加湿用电功率(kW)”;采用高压喷雾、湿膜等水加湿器时,在“加湿介质压力”栏中注明给水压力(MPa);
(5)“过滤器”栏中,“形式”通常指平板式、布袋式、自动卷绕式等,“功能”通常指初效、中效、高效等;
(6)“水管接管方向”一栏也可在图纸中通过示意图的方式来表示,这时栏种填写“见XXX示意图”;
(7)功能段要求一般包括:进风段、回风机段、混合段、过滤段(初效、中效)、盘管段(冷、热)、加湿段、二次加热段、送风机段等,设计人员应根据实际情况来选取和填写,同时,前面栏目中相应的参数应与之对应;
(8)“外形尺寸”栏适用于对机组外形尺寸有要求的场所(如机房面积紧张等);
(9)“质量”栏适用于机组设于楼板等结构对设备荷载有要求的场所;
(10)当设有热水再热盘管时,应增加“再热量”、“再热盘管进、出口空气干球温度”、“再热盘管进、出水温”、“再热盘管水流阻力”“再热盘管工作压力”等内容,同时,上表中的热盘管的名称应进行适当的调整;如果再热段为电热,则应增加“再热用电量”等内容;
(11)“备注”栏中填写的内容包括:①是否变风量机组以及对变频器的配置要求,②是否采用变新风比方式以及其对应的回风机编号,③机组启动柜及控制柜要求(应与电气专业协商后提出),④机组所配电动阀的要求(包括阀形式、流通能力、全开压差、阀们特性等)应带盘管选择完成后,有设计人员进行计算和校核,⑤其它需要说明的特定问题。
水冷直接膨胀式空调机组(含水环热泵式空调机组)
注:
(1)“机外余压”是指该空调机组为单风机(只有送风机)机组时,机组送风出口处与回风进口处之间的风压差(静压差)。当空调机组为双风机(带有送、回风机)时,应分别提出送、回风机的风压和电机容量;
(2)“冷量调节要求”栏填写的内容包括:冷量的调节运行范围、冷量的调节方式(无级或分级调节)等;
(3)当加热热源为外界提供的热水或蒸汽时,应按组合式空调机组的要求填写加热盘管的相应参数;
(4)目前的设备有两种电压等级:220V、380V,设计时应明确;
(5)“过滤器”栏中,“形式”通常指平板式、布袋式、自动卷绕式等,“功能”通常指初效、中效、高效等;
(6)“水管接管方向”一栏也可在图纸中通过示意图的方式来表示,这时栏种填写“见XXX示意图”;
(7)“外形尺寸”栏适用于对机组外形尺寸有要求的场所(如机房面积紧张等);
(8)“质量”栏适用于机组设于楼板等结构对设备荷载有要求的场所;
(9)若设有辅助电热或采用单冷式机组加电热时,应增加“辅助电热量”或“电热器安装容量”;
(10)“备注”栏中填写的内容包括:①若配带加湿器,应按组合式空调机组表中有关加湿器的内容填写,②是否变风量机组以及对变频器的配置要求,③是否采用变新风比方式以及其对应的回风机编号,④机组启动柜及控制柜要求(应与电气专业协商后提出),⑤其它需要说明的特定问题。
风冷整体式直接膨胀空调机组(含风冷整体热泵式空调机组)
注:
(8)若设有辅助电热或采用单冷式机组加电热时,应增加“辅助电热量”或“电热器电气安装容量”;
(9)“备注”栏中填写的内容包括:①若配带加湿器,应按组合式空调机组表中有关加湿器的内容填写,②是否变风量机组以及对变频器的配置要求,③是否采用变新风比方式以及其对应的回风机编号,④机组启动柜及控制柜要求(应与电气专业协商后提出),⑤其它需要说明的特定问题。
风冷分体式直接膨胀空调机(含风冷分体热泵式及变制冷剂流量分体式空调机)室内机
注:
(1)“设备型式”通常是下列文字的组合:立式、卧式、明装、暗装、卡式、吸顶式、壁挂式等;
(2)“机外余压”是指该空调机组为单风机(只有送风机)机组时,机组送风出口处与回风进口处之间的风压差(静压差)。当空调机组为双风机(带有送、回风机)时,应分别提出送、回风机的风压和电机容量;
(3)当加热热源为外界提供的热水或蒸汽时,应按组合式空调机组的要求填写加热盘管的相应参数;当采用电加热时,应增加“电热器电气安装容量”栏;
(8)“备注”栏中填写的内容包括:①若配带加湿器,应按组合式空调机组表中有关加湿器的内容填写,②是否变风量机组以及对变频器的配置要求,③是否采用变新风比方式以及其对应的回风机编号,④机组启动柜及控制柜要求(应与电气专业协商后提出),⑤其它需要说明的特定问题。
风机盘管
注:
(1)“设备型式”栏中,通常是以下一些文字的组合:立式、卧式、明装、暗装、卡式、吸顶式、壁挂式等;
(2)当图中所有风口都注明其尺寸或采用卡式风机盘管时,送、回风口的尺寸在本表中可不在注明;
(3)“备注”栏中填写的内容包括:①对回风过滤器的要求,②风量、冷量、热量是中档还是高档值?③是否冷、热盘管共用?当采用冷、热共用盘管时,“热盘管工作压力”、“热盘管水流阻力”可不填写,④若带回风箱,宜注明回风箱的型式,⑤采用卡式、吸顶式等型式时,是否需要配带凝结水提升泵?⑥其它需要说明的特定问题。
水泵
注:
(1)“设备名称”栏通常填写以下一些内容:冷冻水泵(可能包括初级泵、次级泵)、冷却水泵、空调热水泵、采暖热水泵、补水泵等;
(2)“设备型式”栏中,通常是以下一些文字的组合:卧式、立式、单吸泵、双吸泵等;
(3)“电源容量”除考虑设计点功率外,还应根据不同的系统要求,考虑到实际运行及调节过程中最大功率要求的情况(如设计时为多台冷却泵并联且冷却水系统无其它控制措施时,单台泵运行时的功率有可能超过其设计点的容量要求);
(4)目前的设备有两种电压等级:220V、380V,设计时应明确;
(5)“介质温度”栏对于常温系统(冷冻水、冷却水、常温补水等)可不采用,对于低温系统及高于80℃的热水系统应注明;
(6)“吸入口压力”和“壳体工作压力”栏也可之采用其中之一,建议采用前者,若采用后者,应根据系统考虑最不利工作的情况;
(7)“质量”栏适用于机组设于楼板等结构对设备荷载有要求的场所;
(8)“备注”栏中填写的内容包括:①水泵的备用情况,②是否配变速器,③减震等附件要求,④其它需要说明的特定问题。
风机(包括排风扇)
注:
(1)“设备型式”栏通常是以下一些内容或其文字组合:管道式、箱式、离心式、轴流式、斜流式、混流式等;
(2)风压应注明是全压还是静压;
(3)目前的设备有两种电压等级:220V、380V,设计时应明确;
(4)“介质温度”栏适用于消防高温排烟系统或厨房排油烟系统,对于常温系统(普通送、排风机)可不采用;
(5)“质量”栏适用于重量较大并设于(或吊装于)楼板等结构之上(包括减振系统的重量)的风机,若设于地下室底板,通常可不采用;
(6)“备注”栏中填写的内容包括:①是否配变速器,②减震等附件要求,③离心风机的左右式,④风压是全压还是静压,⑤特殊场所的应用要求(如防爆、防腐等),⑥其它需要说明的特定问题。
热交换器
注:
(1)当一次冷(热)媒为水时,“蒸汽压力”和“蒸汽温度”栏可不采用;
(2)“质量”栏适用于机组设于楼板等结构对设备荷载有要求的场所;
(3)“外形尺寸限制”栏适用于对设备外形尺寸有要求的场所(如机房面积紧张等);
(4)对于一体式换热机组,“二次水”的“水流阻力”栏应改为“机组供、回水压差”,同时增加“水泵的配电机功率”栏;
(5)“备注”栏中填写的内容包括:①水泵是否配变速器,②减震等附件要求,③水泵是否备用,④设备启动柜机控制柜要求(应与电气专业协商后提出),⑤设计有要求时,提出设备对蒸汽凝结水水温的要求,⑥其它需要说明的特定问题。
VAV 末端装置
注:
(1)目前的设备有多种型式,应结合实际情况分别编号列出;
(2)最大风量通常为设计计算的风量,最小风量为系统变风量过程中所要求的最低值。可能同一编号的设备在不同的房间中使用时,有不同的风量要求,这是有两种方式来表示:①在各层平面图中的每个末端装置出标明最大风量和最小风量(此时本表中的此两栏可不采用,但应在备注中说明:各末端装置的最大风量和最小风量要求见平面图);②由于同一编号的设备的要求风量相差不会很大,最大风量也可按该编号中的最大值、最小风量也可按改编号中的最小值列入本表之中。建议按①方式为佳,这样有利于以后的调试;
(3)采用风机动力型末端装置时,应增加“末端装置的电量(kW)”;
(4)再热器采用电热时,“再热量”栏改为“电量”,“热水进、出水温”和“盘管工作压力”栏不采用;
(5)“控制器类型”通常有常规仪表就地控制器和DDC型控制器两种形式;
(6)“备注”栏中填写的内容为其它需要说明的特定问题。
定压补水装置
注:
(1)对于定压罐与补水泵由设计人员分别选型及分开设置的设备,本表名称可改为“气体定压罐”,“补水泵的流量、扬程及其电气安装容量”栏不采用,补水泵应列入水泵设备表中;
(2)“外形尺寸”通常填写定压罐体的直径和高度;
(3)“质量”栏适用于机组设于楼板等结构对设备荷载有要求的场所;
(4)“备注”栏中填写的内容为其它需要说明的特定问题。
蒸汽锅炉
注:
(1)设备型式通常有卧式和立式;
(2)“燃料”栏中,种类通常为“轻柴油”或“燃气(天然气或媒气)”。当燃料种类为“轻柴油”时,“压力”栏可取消,“流量”栏的单位通常为“kg/h”;当燃料种类为“天然气(或媒气)”时,“流量”栏的单位通常为“m 3 /h”,“压力”栏单位通常为“Pa”;
(3)目前的设备有两种电压等级:220V、380V,设计时应明确;
(4)“外形尺寸”栏适用于对机组外形尺寸有要求的场所;
(5)“质量”栏适用于机组设于楼板等结构对设备荷载有要求的场所;
(6)“备注”栏中填写的内容包括:①对设备减振装置的要求,是否由产品配套供货?②对水质的要求,③机组启动柜机控制柜要求(应与电气专业协商后提出),④是否加装隔声罩,⑤其它需要说明的问题。
热水锅炉
注:
(1)“设备型式”通常为以下文字的组合:卧式、立式、常压、真空等;
(1)“外形尺寸”栏适用于对机组外形尺寸有要求的场所;
(2)“质量”栏适用于机组设于楼板等结构对设备荷载有要求的场所;
(3)“备注”栏中填写的内容:其它需要说明的问题。
壁挂式燃气热水炉
注:
(1)应以生活热水和采暖/空调热水两者中的热量较大者作为选择设备容量的依据;
(2)定压方式通常有开式和闭式;
(3)“备注”栏中填写的内容:安全措施(如断气保护、缺水保护、熄火保护、防冻保护等)以及其它需要说明的问题。
钠离子软化水设备
注:
(1)目前的设备有两种电压等级:220V、380V,设计时应明确;
(2)“控制方式”通常有手动和自动两种方式;
(3)“外形尺寸”栏适用于对机组外形尺寸有要求的场所;
(4)“质量”栏适用于机组设于楼板等结构对设备荷载有要求的场所;
(5)“备注”栏中填写的内容包括:①机组启动柜机控制柜要求(应与电气专业协商后提出),②其它需要说明的问题。