阳台雨水斗排水立管是否可以与屋面排水管直接连接
wx_1691910404844
2023年08月13日 15:45:14
只看楼主

如上图所示,屋面排水管与雨水斗的连接处有悬空,请问这个悬空部分能不能用一节PVC管连接?因为阳台封窗后整个阳台已经纳入室内,担心雨水斗中的水会溢出或者溅出,需要对这块区域进行改造

微信图片_20230813153936.jpg



微信截图_20230813153601.png


微信截图_20230813154336.png


如上图所示,屋面排水管与雨水斗的连接处有悬空,请问这个悬空部分能不能用一节PVC管连接?因为阳台封窗后整个阳台已经纳入室内,担心雨水斗中的水会溢出或者溅出,需要对这块区域进行改造

a466533633
2023年08月14日 10:16:00
2楼

连接后屋面排水能力会有所下降,但是如果要把这块作为室内使用,该连还是要连,未密闭的室内雨水管,不一定会溢水,但很大概率会反味。

回复
ddzljlsq
2023年08月14日 10:22:28
3楼

这个在《建筑屋面雨水排水系统技术规程》里是不允许的,3.4.5条,“民用建筑雨水内排水应采用密闭系统,不得在建筑内或阳台台上开口,且不得在室内设非密闭检查井”。不过这条规范在2022年4月1日实施的《建筑给水排水与节水通用规范》中废止了,应该参照新规范的4.5.2条,“应能安全可靠运行”。个人想法

wx_1691910404844:【应该参照新规范的4.5.2条,“应能安全可靠运行”】你好!请问我如果将中间断开这一段连通并且去除雨水斗是否可以满足安全可靠运行?能否这样操作?

回复
竹雨轩
2023年08月14日 10:31:45
4楼

《建筑给水排水设计标准》GB20015-2019 第5.2.24条明确说明了这种类型:

5.2.24 阳台、露台雨水系统设置应符合下列规定:

1 高层建筑阳台、露台雨水系统应单独设置;

2 多层建筑阳台、露台雨水宜单独设置;

3 阳台雨水的主管可设置在阳台内部;

4 当住宅阳台、露台雨水排入室外地面或雨水控制利用设施时,雨落水管应采取断接方式;当阳台、露台雨水排入小区污水管道时,应设水封井。

同时,可参照《措施》2009版 P 135页 

5.3.1一般要求

187斗屋面雨水系统,可将不同高度的雨水斗接人同一立管,但最低雨水斗距立管底端的高度应大于立管高度的23。具有1个以上立管的87斗系统承接不同高度屋面上的雨水斗时,最低斗的几何高度应不小于最高斗几何高度的23,几何高度以系统的排出横管在建筑外墙处的标高为基准。接入同一排出管的管网为一个系统。

但由于措施的做法比较老,在新版标准并无体现,所以一般不建议合用。

wx_1691910404844:你好!请问我可以将中间断开这一段连通并且去除雨水斗吗?

回复
zxl-66
2023年08月17日 16:15:53
5楼

1、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021第4.5.3条“屋面雨水收集或排水系统应独立设置,严禁与建筑生活污水、废水排水连接。严禁在民用建筑内设置敞开式检查口或检查井。”;

2、《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019第5.2.25条“建筑物内设置的雨水管道系统应密闭。”;

3、《住宅设计规范》GB 50096-2011第8.1.7条“下列设施不应布置在住宅套内,应设在公共空间内:1.公共的管道,包括雨水立管等”;《建筑给水排水设计标准》第5.2.20“居住建筑设置雨水内排水系统时除敞开式阳台外应设置在公共部位的管道井内。”;

4、《建筑屋面雨水排水系统技术规程》CJJ 142-2014第3.1.5条"屋面排水的雨水管道进水口设置应符合下列规定:1.屋面、天沟、土建檐沟的雨水系统进水口应设置雨水斗;2.从女儿墙侧口排水的外排水管道进水口应在侧墙设置承雨斗;3.成品檐沟雨水管道的进水口可不设雨水斗。“;本规范第3.4.1条”建筑屋面雨水排水系统类型及适用场所可按表3.4.1的规定确定“,该表中仅有”承雨斗外排水系统“,该”求助“中所述”雨水斗“似”承雨斗“;

在水一方oo:5.2.24 本条对阳台、露台、雨水系统的设置作出规定。 1 本款规定的前提条件是:①屋面雨落水管敷设在外墙;②雨落水管底部间接排水;③有防返溢的技术措施时,阳台雨水排水可以接入屋面雨水立管。 6 本款规定中生活阳台是指厨房外侧的阳台,亦称工作阳台、北阳台,因其面积小且飘入阳台雨水量也少。当生活阳台设有生活排水设备及地漏时,雨水可排入生活排水地漏中,不必另设雨水排水立管。生活排水设施主要是指洗衣机或洗涤盆通过地漏排水。当住宅阳台设有生活排水设备时,其洗涤废水中含有洗涤剂,排入雨水系统后污染雨水排放的水体,应纳入污水系统进污水处理厂处理。

zxl-66:《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021第4.5.4条“阳台雨水不应与屋面雨水共用排水立管。当阳台雨水和阳台生活排水设施共用 排水立管时,不得排入室外雨水管道。”

w13885005805:这个接法是为了防止雨水立管出现虹吸压力流,普通UPVC雨水立管会被破坏。如果楼层不超过3层,或者雨水立管为承压管,就可以取消承雨斗。

zxl-66:很高兴有缘相识,感谢分享交流

火山泥石流:小心雨水回灌到阳台,楼上回复都很专业

查看全部5条回复
回复
yj蓝天
2023年08月20日 06:54:58
6楼

一般不要,小心雨水回灌到阳台

回复

相关推荐

APP内打开