现 在 高 新 空 调 器 出 现 故 障 都 有 故 障 代码 显 示 , 挂 机 一 般 由 指 示 灯 闪 亮 表 示 , 柜 柜机 一 般由字母 和 数 字 显 示 , 据 生产 厂 商 提 供 的 代 码 含义可快速 排 查 故障 。 但 由 于 各种空调 器 代码含 义 各 不 一 样 , 修 理 人 员 不 可 能 都 记 下 来 , 且 也 不 可 能都是 有 据 可查 , 因 此 在 不 知故 障 代码含 义 的情 况 下 对 空 调 器 检修 方 法 就显 得 重要 了 。
现 在 高 新 空 调 器 出 现 故 障 都 有 故 障 代码 显 示 , 挂 机 一 般 由 指 示 灯 闪 亮 表 示 , 柜 柜机 一 般由字母 和 数 字 显 示 , 据 生产 厂 商 提 供 的 代 码 含义可快速 排 查 故障 。 但 由 于 各种空调 器 代码含 义 各 不 一 样 , 修 理 人 员 不 可 能 都 记 下 来 , 且 也 不 可 能都是 有 据 可查 , 因 此 在 不 知故 障 代码含 义 的情 况 下 对 空 调 器 检修 方 法 就显 得 重要 了 。
维修 人 员对 故 障 代码包 含 的 故 障 内 容和含义 不 知道没 关 系 , 对 于 代码 所 包 含 的 普 遍 性 故 障 内 容 必须 要 掌 握 ,老 司 机 在 这 里 教 您几种 方 法:
1 八种保护故障
八大保护故障包括 :
1)、制冷系统高压压力、低压压力保护 ;
2)、四通阀转换故障保护 ;
3)、 缺 制 冷剂保护 ;
4)、运行检测参数制冷室内热交换器盘管温度过高 、过冷保护 ;
5)、制热室内热交换 器盘管温度过低、过热保护;
6)、压缩机过热过电流开关动作 ,室外电流保护 (检流线圈断 路、短路,导 线 没有穿过等) ;
7)、检测风机转速 电路损坏、电动机故障 ( 内风机、外风机停 转、不正常运转保护);
8)、电源 三 相相序和断相保护等 ,过电压和欠电压,正常电压范围为 187 ~ 242V 。
2 八种故障率最高的故障排行
根据空调器的维修总结,以下八种情况是空调器故障的主要原因,在实际维修过程 中,故障率最高 。
1)、传感器故障:
室 内 环境温度 、 盘 管温度传感器故 障 率最高 , 即使没 坏 , 也要注 意 。 传感器主要有 断 路 、短路 故障 。
断 路 的 故障有 引 线 断 线 、插件接触不 良 、 插座 脱 焊 等 。
短路 的 故障有阻 值 变 小 到 1 2千欧 以 下 , 室 内 环境温度 传 感器 阻 值为 15千欧 、盘管温度传感阻值为 20千欧 。电路板漏电的 地方或元器 件 漏 电 等 。
2)、缺制冷剂也是常见的故障
在空调器 工 作一段时间后就保护 ,首先就应该检查制冷效果是否良好,不好的话一定要进行空调器的 三 个压力的测量 ,制冷进行平衡压力和低压 压力的测量 , 制热进行平衡压力和高压压力的测量 。
3)、 室 内 外机之间有 加长管路和电路的接头处 也是故障 的 多发 点 ,导线接头的要求是 焊接 后 用 防 水绝缘胶布包裹,而部分安装人 员 只 是拧 在 一 起 用 普通 的 胶 布 一 包 了 事 。
4)、高压压力的保护 :
尤其在夏季制冷室外机散热不好时 。 压缩机过载保护 ,在夏季 温度较高和用电高峰常见 。
5)、 遥控接收和显示板电路也是多发故障 ,电压测 量 和代换为最优选择 。
6 )、 对于环境较差的地方 ,主要查 室 内外机连接、 室 内机各导线 是 否有老鼠咬断的地 方,这是较为多发的故障 ,还有电路板和按钮是否受潮 。
7)、 空调器的各接插件接触不良也是多发故障原因之 一;
8 )、 电源电 压 的 故 障 也 是很突出的 , 尤其是 用 电高 峰 。 对于新安装 三 相 空调器不能起动的 首 查 对 象是相 序 。 空调器电源检查 的 重点是接点(空调器和 总 电源开关的)是否打火 烧 蚀 、接触不 良 , 总 电源开 关 内 部 是 否接触良好,而电流能力 是 否 满足 , 总 电源线 是 否 过长过细 , 压 是 否 低于 187 V 。 零 线 和 地线 是 否接混 , 三相的 相 线和 零 线 是 否 接混 等 。
3 四大类保护时间
根据空调器保护的时间来进行故障分析也是一种好办法 ,空调器的保护基本可分为:
1)、通 电 不能起动保护
2)、起动后短时间内保护
3)、起动后15-20分钟后 保护
4)、不定时间保护
1)、通电不能起动保护:
也包括通电即使不起动也会保护的情 况 。 这种情况主要有传感器断 路 、短 路 、 电源异 常 、 CPU 外 围 电路异 常 、 通 信 故 障 、电路板故障 等 。
2)、起动后短时间内保护:
主要是内、外风机旋转异常或不转 ,霍尔测速元件损坏 , 检流线圈电路故障等 ,使 C P U 检测不到正常的工作电压信号;压缩机漏电、墙转、线圈短 路 、欠电压起动等 。
3)、引起动后15-20分钟后 保护 :
主要是检查制冷系统是否正常 ,制冷效果是否正常 ,是 否缺制冷剂 ,或室内盘管温度传感器变质偏离正常阻值。
4)、不定时的保护:
主要有 制冷过冷 、制热过热 ,工作压力 、工作电流、压缩机处于 低电压运行、空调器电源线接触故障、室外热交换器不良 、变频模块过热过 电流等 。
4 五大常规检测
1)、 整机常规检测 :
察保护和开机时间的关系进行故障诊断;
遥控能否工 作 , 接收头 三 点 的 电压是否正 常 ;
室 内 、 外风机是否运转 。
保护前的征兆:各传感器有无明显的开 路 、 短 路 ;
室 内 机过滤 网 是 否 脏堵 ;
室 外 机 是 否散 热 不 良 ;
通气不畅;
用 户电源检查包括 相 序 电压高 低
2)、220V电 压、工作电流的检测:
室外机四通阀能否制热动作 ,
压缩机和室外风机是 否有一个不工作 。
拧开室外机接线盖板测量 220V ,通信电压 ,接头是否接触不良 。
拧下室 外机大盖检查压缩机 电容,风机电容 。
变频空调器还要测量室外机 PN 电压、变频模板输出 电压等。
3)、电 路 板的常规检测:
熔丝 管 、压敏电阻是否烧 坏 ; 检 查 + 1 2V 、 + 5V 是否正常;
滤波电容技术参数是否正常 ,变压器线圈是否良好 ;
检查负载和空载电压, CPU 的电源, 驱动集成电路和晶体管电压;
复位电压;
检查 CPU 端子是否虚焊、脱焊,各继电器尤其是 功率继电器端子是否脱焊,各插头是否接触不良 。
4)、CPU 输入信号 、输出信号的电压,驱动过程检测 :
电路板正反面上是否有水浸、 腐蚀、脏污 ;
检流线圈的导线是否穿过骨架 ,各线头有无松动、脱落 。
5)、制冷系统常规检测 :
制冷系统平衡压力、低压或高压压力测量 、电流测量;
观察 气、液阀的结露结霜情况 ,两阀的开起度 ;
检查出墙洞管子的弯 曲情况;
室内、外机之间是 否加长管路和导线 。
5 两大优先检查
1)、 利 用 故 障 显示的优 先 特性推理故障元器件,空调器的故障检测和显示都是有优先权的,维修过程可利用这种特性进行排除非故障 部 位,分析出故障部位 。
例如 , 检 修 一 台柜 机 时 ,出现E3 显 示 , 别插 拔 三 个传感器时 , 看显示屏发生什么变化 , 当拔室 内 盘管温度传感器时 , 字母不变 , 判断其损坏 , 拆开挡 板 是 断 线 原 因 。
2) 、 利用调试功能判断传感器故障 ,调试功能 一 般有自动和强制制冷 。 利用自动功能 可以判断室内环境温度传感器故障 。 利用强制制冷可以判断是否是传感器故障,因为强制制 冷条件只受控压缩机温度限制 ,其他温度不起作用 。
6 六种套路检查
1)、 三相控制的 柜 式空调器 一 定 要先 检 查相序 。
2)、 柜 式空 调 器面板按钮或挂机按钮检查确保不漏电 : 空调器的按钮由于工作于潮湿环境或使 用 磨 损 ,会导致按钮有粘连或者漏电 , 起 CPU 保护 , 对于疑难故障可以 用 烙铁烫端子或焊 下 再 试 机 。
3)、 CPU 的工作条件检查 。 CPU 的工作条件包括 + 5V 、复位(阻容电压为 4.8V ,集成 电压为 3V ) ,晶体管、外围电路有无漏电或短路 。
4)、 插电及开机无鸣声及显示的 ,或鸣声异常的 ; 一 定要检查电源 ,包括用户电源 、 本机电源等 。 有的电源是由室外向室内提供的,室外有变压器和熔丝管 。
5)、 插电有鸣声,遥控元鸣声,检查遥控器或接收头 是否有故障 。
6)、 插 电 、 遥控有鸣 声 , 过若干 秒 开始保护 , 检查传感器出现开路 、 短路 , 压力开关、 温度 开 关 断 路 等 。
综上所述 ,检修空调器过程中要针对具体的故障现象进行分析 ,再决定采取什么手段检 查什么部位 ,而不是对着上面说 的 一 项 一 项地顺序检查 。