目前高层建筑越来越多,大部分工程外墙采用粘砖,而墙砖大面积坠落事故时有发生,造成人员伤亡、财产损失。因此,应采取有效措施,尽量避免高层建筑粘砖工程出现此情况。 1 原因分析 (1)砂浆未严格按照配合比施工,水泥质量不合格,砂含水率、含泥量过高。(2)基层抹灰层未设置分格缝,抹灰层过厚,未采取有效加强措施,平整度不满足规范要求,养护不到位而产生裂缝、空鼓。(3)面砖本身含水率过高,勾缝不饱满、深度不均匀、有错台。(4)冬期施工进行外墙贴砖,冻融破坏导致墙砖脱落等。
目前高层建筑越来越多,大部分工程外墙采用粘砖,而墙砖大面积坠落事故时有发生,造成人员伤亡、财产损失。因此,应采取有效措施,尽量避免高层建筑粘砖工程出现此情况。
1 原因分析
(1)砂浆未严格按照配合比施工,水泥质量不合格,砂含水率、含泥量过高。(2)基层抹灰层未设置分格缝,抹灰层过厚,未采取有效加强措施,平整度不满足规范要求,养护不到位而产生裂缝、空鼓。(3)面砖本身含水率过高,勾缝不饱满、深度不均匀、有错台。(4)冬期施工进行外墙贴砖,冻融破坏导致墙砖脱落等。
2 防治措施
2.1 基层水泥砂浆
(1)材料进场须检验,实行见证取样制度,加强材料管理,杜绝未检先用或使用不合格水泥、砂,以次充好,严把材料关。(2)严格按照设计要求进行砂浆配制,如有变更,要以文字形式进行确认。(3)抹灰层厚度大于35?mm时,要采取加强措施,可在中间添加玻纤网或钢丝网,增强粘结力。(4)外墙抹灰前,先做样板,以确认所用材料及工艺是否满足贴砖要求,施工过程中以样板强度对比施工强度,以保证外墙抹灰层满足贴砖要求。(5)外墙基层抹灰必须两遍成活,保证平整度、垂直度符合要求,基层终凝后浇水养护。
外墙底子施工完毕后,经监理及项目主管人员验收,对基层强度进行确认,各方在隐蔽验收记录中签字后方可进行外墙砖粘贴施工。如验收时,基层强度不满足要求,不允许粘砖,应对底子灰喷水养护。喷水养护要及时,如等到最后进行养护,吊篮及其他设备的租赁费用、人员的待工费用是一项不小的损失。
2.2 外墙砖粘贴
(1)外墙砖进场应做复验,检验合格后方可使用。粘贴前,提前浸泡,表面晾干后粘贴。(2)大面墙外墙砖粘贴饱满度不小于95%,且无灰处不可集中。外墙阳角、阴角部位必须保证基层无缺棱漏抹,并保证砂浆饱满度达到100%。(3)勾缝要密实,勾缝深度从面砖凹进3?mm,顺序为先水平缝,后垂直缝,勾缝的深浅要一致。
除上述措施外,还应做好技术交底、现场管理及成品保护,制订雨期、冬期施工措施,外墙外保温工程墙砖粘贴完毕28?d做拉拔试验。