2楼
好像可以` 但是依据答不出``
文化有限``
回复
3楼
GGD柜可双面操作,但是一般设计都是按单面操作,双面维护的,主要是柜后通道的宽度,一般设计的距墙距离是按检修通道设计的不是按操作通道设计,但有时设计的柜宽元件又装不下,只得双面安装。
回复
4楼
GD柜一般设计都是按单面操作,双面维护的,但是有时设计的柜内元件又装不下,只得双面安装、可双面操作,主要是柜后通道的宽度,一般设计的距墙距离(1200mm)是按检修通道设计的,按操作通道设计距墙距离应为1200mm。
回复
5楼
操作通道设计距墙距离应为1200mm。
这个知识我以前不知道啊,学习了
回复
6楼
当然可以双面装了,要不我们设计的一个柜子装八个回路怎么装?
回复
7楼
现实遇到的很多,可以,但不知道什么依据
回复
8楼
我们遇到这种情况时,要问一下现场情况,如果不是靠墙安装的,可以双面装,我遇到过这种情况
回复
9楼
我觉得安装应该没有问题,主要是取决于通道的距离.
回复
10楼
可以前后双面装元件,要注意必须是柜内的元件。
刀开关、隔离开关必须装前面,无论是柜内操作还是柜外操作。
安装在门上的表,按钮,指示灯,控制模块等必须装在前门。利于监察和操作。
至于柜内的空开,塑壳,变频器等,前后装都没问题。
PS,框架断路器没有人会装在后面吧?
回复
11楼
dylan3940 发表于 2010-1-2 00:49 可以前后双面装元件,要注意必须是柜内的元件。刀开关、隔离开关必须装前面,无论是柜内操作还是柜外操作 …为什么刀开关隔离开关必须装在前面,有什么依据吗??