有哪些场所或部位可不用设置排烟设施?看完下面6点,你就知道
心软的投影仪
2023年08月02日 10:06:52
来自于通风排烟
只看楼主

以下场所或部位可不设置排烟设施: 1、疏散走道长度不大于 20m、 每个单元总建筑面积不大于 200㎡且每个房间建筑面积均不大于 50m2、 单元之间采用实体防火墙分隔的仅为一层的住宅地下室; 2、除有人员值班且建筑面积大于或等于 50㎡的控制室外, 空调通风机房、变配电室、 消防及生活给水泵房、 热力站、 电制冷机房、 空压机房等类似无可燃物、无人员长期停留的机电设备用房;


以下场所或部位可不设置排烟设施:

1、疏散走道长度不大于 20m、 每个单元总建筑面积不大于 200㎡且每个房间建筑面积均不大于 50m2、 单元之间采用实体防火墙分隔的仅为一层的住宅地下室;

2、除有人员值班且建筑面积大于或等于 50㎡的控制室外, 空调通风机房、变配电室、 消防及生活给水泵房、 热力站、 电制冷机房、 空压机房等类似无可燃物、无人员长期停留的机电设备用房;

3、冷库冻结间和冻结物冷藏间不应设置排烟系统,冷却间和冷却物冷藏间不宜设置排烟系统;

4、甲、乙类厂房、库房;

5、建筑面积小于 1000㎡的地下一层和地上单层汽车库和修车库可不设排烟系统,但汽车库、修车库内最远点至汽车坡道口不应大于30m;

6、设置了气体灭火系统、 超细干粉灭火系统、 水喷雾灭火系统、细水雾灭火系统的场所(防护区)。