现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015中规定,结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。判定砼强度的方法是检验砼试件的强度。而砼试件又有标准养护试件和同条件养护试件之分。为了澄清模糊概念,正确执行施工质量验收规范,本文就砼标养试件和同养试件的异同及其在工程质量验收中的作用,谈谈自己学习规范的体会,供同行们参考。
一、何谓标准护养试件,何谓同条件养护试件
1、标准养护试件(简称标养试件) :标养试件的养护条件是指温度在20℃±3℃(国际上是20℃±2℃),相对湿度为90%以上的环境或水中,养护28天。此时边长为150mm的试件,砼立方体抗压强度为砼强度等级的标准值。取一组三个试件强度标准值的算术平均值,作为每组试件的强度代表值。对检验批混凝土质量的判定用此强度代表值。
2、同条件养护试件(简称同养试件) :同养试件是指在砼浇筑地点随机抽样,放置在靠近结构构件或结构部位的适当位置,采取相同养护方法的试件。同养试件的强度达到标养条件下28天龄期时,试件强度所需的养护龄期称为等效养护龄期,同养试件达到等效龄期时的砼强度称为试验强度。
附录C C.0.3中规定,对同意强度等级的同条件养护试件,其强度值应除以0.88后按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107的有关规定进行评定,评定结构符合要求时可判结构实体混凝土强度合格。
3、同养试件和标养试件的异同
同养试件用于子分部工程砼质量的验收,代表结构实体的砼强度。
二、标养试件强度是评价砼检验批质量是否合格的依据
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015,第10.2条,砼结构子分部工程施工质量验收合格有四条要求,其第一条就是“所含分项工程施工质量验收合格”。而砼结构子分部包括了模板、钢筋、砼、预应力、现浇结构和装配式结构等六个分项工程。砼分项工程又按工作班、楼层结构或施工段分为若干检验批,只有每个检验批质量合格了,才能保证分项工程质量合格。 砼标养试件是按砼检验批留置的,是各检验批的验收依据。它的合格与否,只影响该检验批砼的质量。
标养试件强度的判定,按照《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107分验收批进行。一个验收批是由强度等级相同,龄期相同,生产工艺条件及配合比基本相同的混凝土组成。它可以是一个分项工程,也可以是一个子分部工程。如果说有某一个验收批,某一强度等级的混凝土强度不合格,只说明这个分项工程的某一部分要处理,而不是整个分项工程全数进行处理。对不合格结构构件的处理原则,要按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015,第10.2.2条执行。
三、同养试件强度是评价砼子分部工程质量是否合格的依据
用同养试件强度来判定实体结构强度的方法,目前主要用于主体工程的砼结构实体。对基础工程是否要进行结构实体检验,应由设计、监理、施工等单位协商确定。
四、结束语
五、规范标准
GB50204-2015混凝土结构工程施工质量验收规范(附条文说明)
GB/T50107-2010混凝土强度检验评定标准